2002年的房子 ,家住五楼楼顶,130平方,三室两厅,双层楼板,塑钢门窗,但外墙无保温层,入户单管串联,60铸铁散热片,管道是铝塑6分的,很细, 小区供暖状况一般,家里一直不暖和,最冷时12、3度,原来有6组暖气,为了提高室温,今年在餐厅新加一组1800钢制散热器,还加了一台威乐rs15-6循环泵,现在,室温也才提高1——2度,没有达到自己预期,想采暖期过后,再在房间加一组1800的钢制散热器,然后把原来的几组铸铁暖气多加几片,看能否整体提高室温。 请各位高手支招,看我这样想法合适么,您是否有更好的措施来改善供暖?多给小弟点建议吧。 还有铝塑90度接头是不是水阻力很大呀,我看管径很细,过门口入地是这样的接头,能否换成阻力小的?还有听人说1800钢制散热器低进低出的 可以把挡水板去掉,这样可以减少阻力,靠暖气 片内 热水上升、冷水下降,自然循环,暖气片就能热,我有些疑虑,不知这说法对么? 在此,谢谢各位!
还有个问题,自己加的暖气片拐角处不好接,用不锈钢波纹管连接可以吗,牢固么
回复
3楼
跟我这里情况差不多
楼主还要看下供水温度是多少
邻居家温度怎么样
另外想请教楼主安装循环泵对邻居家影响大不大?
另外循环泵是多少瓦的?
回复
4楼
循环泵三档功率可调,92W/67W/44W,目前用最大档,因住楼顶,供热是分户,从一楼往上顶的,所以加泵对周围影响不大,同层的邻居家情况都差不多,进水温度天冷的时候大约五六十度吧,主要是楼顶,散热厉害,所以主要想提高入户进水总热量,来提高室温。
回复
5楼
130平的房子,六分管有些细啊,换寸管吧。
回复
6楼
管子不好换呀 ,过门口埋管得切割地面,好大的工程,在现有基础上改造一下有所改观就好。
回复
7楼
1.既然已经加泵了,热水循环应该没问题了,是否再加散热器,看看回水是否还有温度就行了,若还有温度,说明供应的热量足夠,还没有完全散完,再加散热器可以把这些多余的热量散到自己的房间,若回水已经凉了,回了散热器也没用,因为已经没有热量可散了,除非再将循环泵加大。
2.1800钢制散热器低进低出的 “绝对不”可以把挡水板去掉,这样虽然可以减少阻力,但最关键的是热水短路直跑了,也就是热水还没有在散热器中散热就跑了,散热器及你户内的采暖系统的阻力有你的循环泵去克服,现在的问题,首先是怎样让足够的热水进入你们家,二是怎样让进入你们家的热水散完了热再出去。
回复
8楼
确实够用了,寸管够300平了。关键不一定在管道规格,还是要总的热供给量。他这个系统流量不一定足,水温也不一定够,即便室内散热器能力很大也未必能暖和,源头和末端问题都得解决。
回复
9楼
先测量进水、回水温度,判定是增加流量还是增加散热片,再决定。
回复
10楼
1、先确认一下入出户的进出水温度、供水压力。
如你所说入水50多度,回水是否已经很低了,低到和室温基本相差不多(就130m2的房间来说一般不会)。
2、6分的管应该说偏小了,因为串联的散热器太多了。
不必考虑90°弯头或其他什么的阻力了,因为你增加了一台循环泵,足够满足循环要求了。
3、散热器采用串联方式,换热效果应该说不好。如果可以的话,将管道改造成同程的。
4、顶层房间是散热量比较大,必要的话考虑下如何做下外墙或屋顶保温。