请问前辈一个冷水机组冬季供热的问题。
zhicaishenpan
2012年11月26日 22:34:36
来自于中央空调
只看楼主

我是新手,在做一个商场空调项目,该商场地下二层有换热站,附近没有条件做热泵,要求空调采暖,我现在只能机房的两台【冷水机组】用两根管通过分集水器进换热站换60/50的热水来解决冬季供暖,请问这样可行吗?

我是新手,在做一个商场空调项目,该商场地下二层有换热站,附近没有条件做热泵,要求空调采暖,我现在只能机房的两台【冷水机组】用两根管通过分集水器进换热站换60/50的热水来解决冬季供暖,请问这样可行吗?
免费打赏
chachababy
2012年11月27日 11:19:24
2楼
可行的,但是60度的水温有点高,在哪个地方啊,不是很北的地方可以设置温度低些,60度容易结垢,需要注意除垢
回复
xuwenbin98
2012年11月27日 16:48:17
3楼

楼主说的不清楚。高温的热水不能进冷水机组的(40以下比较安全)。
回复
adingkgb
2012年11月28日 13:00:39
4楼
首先高温水不应该进入冷水机组
可以吧机组的进出阀门关闭,然后利用冷冻水泵作为热水泵
如果末端是两管制系统的话,这样应该是可以的
回复
mingtian0363
2012年11月28日 13:24:08
5楼
可以再设置分集水器 进行冬夏切换啊
回复
宁晋
2012年11月30日 11:03:00
6楼
最好另是热水循环泵或变频调速,因为冬季水温差比夏季空调大因此流量较小,而且系统管路没变,水泵扬程也变的小了。
回复
zhaoxy66
2012年12月01日 10:53:25
7楼
可以用管路,但是热水不能进冷水机组
回复
zhaoxy66
2012年12月01日 11:01:48
8楼
热水泵可以用冷水泵
回复
wqwsn99
2012年12月03日 16:52:08
9楼
学习了,谢谢
回复
wqwsn99
2012年12月03日 16:55:22
10楼
学习了,谢谢
回复
adingkgb
2012年12月03日 17:14:34
11楼
冷水泵一般流量较大,可以兼做热水泵
但反过来就不行
回复

相关推荐