我是新手,在做一个商场空调项目,该商场地下二层有换热站,附近没有条件做热泵,要求空调采暖,我现在只能机房的两台【冷水机组】用两根管通过分集水器进换热站换60/50的热水来解决冬季供暖,请问这样可行吗?
我是新手,在做一个商场空调项目,该商场地下二层有换热站,附近没有条件做热泵,要求空调采暖,我现在只能机房的两台【冷水机组】用两根管通过分集水器进换热站换60/50的热水来解决冬季供暖,请问这样可行吗?
2楼
可行的,但是60度的水温有点高,在哪个地方啊,不是很北的地方可以设置温度低些,60度容易结垢,需要注意除垢
回复
3楼
楼主说的不清楚。高温的热水不能进冷水机组的(40以下比较安全)。
回复
4楼
首先高温水不应该进入冷水机组
可以吧机组的进出阀门关闭,然后利用冷冻水泵作为热水泵
如果末端是两管制系统的话,这样应该是可以的
回复
5楼
可以再设置分集水器 进行冬夏切换啊
回复
6楼
最好另是热水循环泵或变频调速,因为冬季水温差比夏季空调大因此流量较小,而且系统管路没变,水泵扬程也变的小了。
回复
7楼
可以用管路,但是热水不能进冷水机组
回复
8楼
热水泵可以用冷水泵
回复
9楼
学习了,谢谢
回复
10楼
学习了,谢谢
回复
11楼
冷水泵一般流量较大,可以兼做热水泵
但反过来就不行
回复