我们换热站去年的两台并连循环泵总流量是320,今年换了两台大泵,流量满负荷运行能达到380,但是今年住户端的室温却还不如去年高了,请问大神们这种情况有可能是什么原因造成的?小弟跪谢了!!!我们的电工师傅对泵的电流进行了测试,比正常工作电流要低,请问这能说明什么问题,是管线有堵塞吗?但是我们的流量比去年高了50t左右,为什么住户家中还不热呢?
我们换热站去年的两台并连循环泵总流量是320,今年换了两台大泵,流量满负荷运行能达到380,但是今年住户端的室温却还不如去年高了,请问大神们这种情况有可能是什么原因造成的?小弟跪谢了!!!
我们的电工师傅对泵的电流进行了测试,比正常工作电流要低,请问这能说明什么问题,是管线有堵塞吗?但是我们的流量比去年高了50t左右,为什么住户家中还不热呢?
2楼
循环水泵压力够吗?
回复
3楼
供热不光看流量,应先保障压差,有压差才能有流量,有流量自然就有热量。
回复
4楼
锅炉烧了多少煤?
回复
5楼
循环泵是安装在回水末端的,单单加大循环泵的流量,如果各支路流量不平衡的问题不解决,末端流量有时还会更不足,供水大部分都在前端支路流进回水管了.管小前端支路的进水,可以加大末端流量,把回水温度高的支路进水阀门多关小一些,使各支路回水温度调整趋于一致,就能达到热平衡了.
回复
6楼
如果流量确实增加,但末端不热
应该是各支路不平衡,近端热远端冷
加平衡阀调节吧
回复
7楼
电流比正常工作电流小,说明泵不在设计工况点运转,而是流量低于铭牌流量,扬程高于铭牌。这有可能流量小于原来流量。
回复
8楼
发表于 2011-11-29 09:49 只看该作者 《sybxbjb》
循环泵是安装在回水末端的,单单加大循环泵的流量,如果各支路流量不平衡的问题不解决,末端流量有时还会更不足,供水大部分都在前端支路流进回水管了.管小前端支路的进水,可以加大末端流量,把回水温度高的支路进水阀门多关小一些,使各支路回水温度调整趋于一致,就能达到热平衡了.
回复
9楼
应该检查一下热工仪表,是否该检定和更换了,锅炉出水真实温度还是和以前一样的情况下,循环泵找机械工程师检查一下,改成变频的泵。都不是那要好好检讨自己的人品问题。
回复
10楼
1.看一下水泵的扬程
2.管网进行水力平衡
回复
11楼
我们是集中供热的换热站
回复