我们换热站去年的两台并连循环泵总流量是320,今年换了两台大泵,流量满负荷运行能达到380,但是今年住户端的室温却还不如去年高了,请问大神们这种情况有可能是什么原因造成的?小弟跪谢了!!!我们的电工师傅对泵的电流进行了测试,比正常工作电流要低,请问这能说明什么问题,是管线有堵塞吗?但是我们的流量比去年高了50t左右,为什么住户家中还不热呢?
我们换热站去年的两台并连循环泵总流量是320,今年换了两台大泵,流量满负荷运行能达到380,但是今年住户端的室温却还不如去年高了,请问大神们这种情况有可能是什么原因造成的?小弟跪谢了!!!
我们的电工师傅对泵的电流进行了测试,比正常工作电流要低,请问这能说明什么问题,是管线有堵塞吗?但是我们的流量比去年高了50t左右,为什么住户家中还不热呢?
12楼
谢谢各位的回答,现在出现的问题的确是系统中的热平衡问题,我们这个站共分为两个环路,现在的毛病是单号的流量要比双号的流量少40左右,但是单双号所带的供热面积是一样的,这样的结果就是导致单号环路的住户多出现室温不达标情况,各支线阀门全部打开的状态下,总流量现在能达到360,但是双号环路的流量是200,单号是160,请问一下是否是单号线路出现了堵塞的情况???还有如果是单号线路出现堵塞,那么是不是应该堵塞点在单线的总线位置,因为现在单线的最末端的一栋楼温度比较正常,但是倒数第二末端的楼温度普遍不行。。。
回复
13楼
发个简易图,现在单号线流量不够,我怀疑是单号线9栋到换热站之间管线有堵塞,因为如果是中间出现堵塞的话,那么之后的楼都不会热,现在1号楼温度正常,但3号楼不达标,请问下大神们这样的情况用什么方法能检查出问题,或是解决问题,谢谢了!!
ps:我们这个站所带的建筑面积是17万平方米,现在二次网的流量最高能达到380,请问现在的流量正常情况下够用吗?全都是撒热片,没有地热。
回复
14楼
流量大,如果扬程小则水泵不会在设计工况下运行,另今年新增供暖用户了吗?也是要考虑的。
回复
15楼
回复
16楼
建议你核查一下你的供热面积和流量是否相符,万平方米流量不应该超过35立方,可能你的流量超过了。
回复
17楼
如何 各泵的数据都没问题 那么就是管路的问题了 应该再不热的小区那查
回复