工程概况:一小区包含别墅区 酒店区等 甲方要求小区每幢单体均考虑生活热水供应问题:现初步考虑两套方案,1。设置小区集中供水 把酒店和别墅区均考虑一起 集中设置锅炉房 建筑预留位置位于酒店区附近。别墅区距离酒店区200多米远,试问这样的方案经济技术是否合理?2。酒店区 和别墅区 分别考虑热水供应 各区域分别设一套热水加热设备?欢迎各位网友提供宝贵意见。。[ 本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑
工程概况:一小区包含别墅区 酒店区等 甲方要求小区每幢单体均考虑生活热水供应
问题:现初步考虑两套方案,1。设置小区集中供水 把酒店和别墅区均考虑一起 集中设置锅炉房 建筑预留位置位于酒店区附近。别墅区距离酒店区200多米远,试问这样的方案经济技术是否合理?
2。酒店区 和别墅区 分别考虑热水供应 各区域分别设一套热水加热设备?
欢迎各位网友提供宝贵意见。。
[
本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑 ]
12楼
问题 不仅仅是水损,还有热损,等 希望从造价 后今后的运营角度考虑 是一次投资两套锅炉设备 减小中间过渡的损耗 还是减少当前投资采用一套锅炉设备? 哪个更经济?
回复
13楼
方案一经济,管路保温要做好,高架好做,
回复
14楼
非常感谢你的解答 如果是这样,能否提供这个热损耗大致数据 与方案二相比 分摊到别墅区各户的费用 ?
[
本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:59 编辑 ]
回复
15楼
热量损失并不大,两百多米流动中的水温冬季降低不会超过5度,一般石棉瓦保温即可,高架隔几年好更换保温,地埋更换还要开槽,如果有现成的地槽做地埋,不然高架省钱,过路口架高会增加阻力,降低用水点的压头。
回复
16楼
不超过5度?如果是全日制供水,那别墅区白天使用岂不是会带来循环泵经常开启 ,频率如何?这个比较 两个方案如何?
回复
17楼
换热器出水温度要在60度以下可以减少结垢。暂定55度左右,经过270米管路,降低3度获度,也在50度以上,洗浴水温在37到40度,所以不会影响使用温度。很多高层循环系统末端距离超过200米,且很多细管没有做保温,都能正常使用。粗管散热性比细管散热性差呢。地埋式热量损失小,高架式外部环境温度的高低决定热量损失的大小。有一个学校项目,地埋式,近处浴室100米,远处近300米,
单管供混合温水,水温38至40度,近处浴室洗浴温度合适,远处浴室感觉略低,约37度,夏季还好,冬季如果把出水调到四十一二度,近处水温会超40度,感觉烫了,远处能到三十八九度。你如果把出水温度调到50度以上远近处自行调入冷水,就没有问题了。
回复
18楼
各户安装热水表计费,在非循环入户支路上安装测定热水用量,要是住户内也循环,就要在进回水上都装水表,进水表减回水表得出差额就是用水量,就怕水表不准,进水负误差,回水正误差,长期循环不使用会出现负误差。
回复
19楼
多谢,大致知道了。。。 有你这个例子 心理踏实多了 。。。
回复
20楼
论坛还是高手多啊 ,那比较比较 95度热媒传输 还是直接60度热水?这两个比较 比较
回复
21楼
容积式换热器,冷水顶热水,热水出水压力等于冷水进水压力。在回水末端安装循环泵加压泵入换热器的入水口。循环泵启动靠测量回水温度的温度电源开关,设定高温关闭,低温开启,关闭点和开启点自行设定,温度差越大开关频率越小,这样可以24小时全天运行。如果用水量大,设不承压的热水箱,出水压力靠加压泵运行,要加变频器,保证压力和流量稳定,还能保护泵不因用水量小超压。但一定要安装回水温度控制阀,可以少做高温水回流进水箱的无用工。
回复