讨论热水系统集中供热问题
cj84
cj84 Lv.2
2010年06月22日 09:47:35
只看楼主

工程概况:一小区包含别墅区 酒店区等 甲方要求小区每幢单体均考虑生活热水供应问题:现初步考虑两套方案,1。设置小区集中供水 把酒店和别墅区均考虑一起 集中设置锅炉房 建筑预留位置位于酒店区附近。别墅区距离酒店区200多米远,试问这样的方案经济技术是否合理?2。酒店区 和别墅区 分别考虑热水供应 各区域分别设一套热水加热设备?欢迎各位网友提供宝贵意见。。[ 本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑

工程概况:一小区包含别墅区 酒店区等 甲方要求小区每幢单体均考虑生活热水供应
问题:现初步考虑两套方案,1。设置小区集中供水 把酒店和别墅区均考虑一起 集中设置锅炉房 建筑预留位置位于酒店区附近。别墅区距离酒店区200多米远,试问这样的方案经济技术是否合理?
2。酒店区 和别墅区 分别考虑热水供应 各区域分别设一套热水加热设备?
欢迎各位网友提供宝贵意见。。

[ 本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑 ]
bing_mr
2010年06月22日 09:52:58
2楼
集中设置,200米不算远吧,循环水泵扬程放大一些,选两套容积式换热设备
回复
raypan
2010年06月22日 09:53:01
3楼
200米的损耗是多少?锅炉设备房投资多少?比较比较 OK,估计北方地区损耗大点吧
回复
wspl-007
2010年06月22日 10:19:38
4楼
别墅不是都要用太阳能么?新水规范不是强调要用太阳能么?
回复
sybxbjb
2010年06月22日 10:45:38
5楼
建一套加热设备,一套换热装置,一套加压泵,供两个或多个热水循环系统,是可行的。一般采暖系统普遍是这样做的。要注意的是各路回水要控制,不然远端会在用水高峰时出现供水不足,无限加大供水设备会造成浪费。建议使用回水温度控制阀,近处的酒店必须安装,设定最低回水温度,回水温度越高流通的回水阻力越大,直至关闭,例如40度全开,45度关闭,自立式回水温度控制阀不用外部电力,使用感温装置测水温,根据温度高低关闭开启阀门,在关闭时有额定流量不足百分之十的流量保持系统循环。酒店可以在每层的回水管上安装,保证每层楼的热水不作无效循环,保证了通往别墅区的供水流量。在别墅区每栋别墅的回水管上安装回水温度控制阀,可以使每栋别墅的水利平衡,保证供水远端能有流量。只要加热,换热,加压设备的热水供水流量和压力能满足最大用水量,用回水温度控制阀就能自动平衡各用水点的流量和压力,另外如果酒店区有高层,加压扬程超过40米,要考虑在低层供水管上安装减压阀。
现在很多采暖系统做节能改造都加装了回水温度控制阀,一般的流量或压力平衡阀只是单纯控制流量,而回水温度控制阀是根据回水温度控制回水流量,进而控制进水流量的,达到了管网热力平衡的目的。在生活热水系统也有很多安装的,即节能也可以平衡流量。
如果需要可以来电:01086315464,进一步详细交流。
回复
cj84
2010年06月22日 10:58:30
6楼
200多米的距离 热水管如何敷设? 有人能提供数据吗?损耗如何?供热采暖毕竟和生活用水性质还是不同的,比如晚上高峰用水等情况 如何考虑?分两套热交换器 两套循环 还是一套呢?
回复
cj84
2010年06月22日 12:23:40
7楼
论坛的高手们,谁来解答问题啊。。。。。。。

[ 本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:09 编辑 ]
回复
cj84
2010年06月22日 16:38:28
8楼
继续顶上去,希望各位网友看见,再次上图
1.jpg
回复
cj84
2010年06月22日 16:39:37
9楼
方案二: 2.jpg
回复
sybxbjb
2010年06月22日 16:42:01
10楼
两百米管路只是增加了管道阻力,地埋管高架管都可以,一套换热设备,一套增压泵,增压泵出水分成两路或多路,分别循环酒店区和别墅区即可,两路安装截止阀进行流量调节,水泵出水量能满足最大用水量即可。各路回水安装回水温度控制阀,平衡热水流量。200米管路不算长,两根管一去一回,管径根据用水量确定,100个喷头dn100的管径即可
回复
cj84
2010年06月22日 16:42:10
11楼
方案三:
回复

相关推荐

APP内打开