在《建规》中说消防电梯前室消火栓不计在室内消火栓的数量,而在《给排水技术措施》中说该消火栓可作为室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。到底应该怎么作呢?
在《建规》中说消防电梯前室消火栓不计在室内消火栓的数量,而在《给排水技术措施》中说该消火栓可作为室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。到底应该怎么作呢?
12楼
应该是不能算,这个部位的属于消防电梯专用,不能算在室内消火栓内.
回复
13楼
还是不算安全些
回复
14楼
我们为边也一样有这样的要求.
回复
15楼
一家之言:消防电梯前室的消火栓并不是用于消防电梯前室灭火!试想想看,25米长的水带在小小的电梯前室能自由展开灭火吗?消防电梯前室若真有火灾发生的话,首当其冲受灾的便于消火栓箱,还能烧什么?故言之:消防电梯前室消火栓一定要出电梯前室“作战”!
至于是否计入室内消火栓,请仔细再看看规范既可明了!
回复
16楼
上海可以,有的地方不行,要看地方的
回复
17楼
可以计算在内,因为前室设消火栓是为了方便消防队员使用,但其使用地点一般均为前室以外的着火点,所以可计算在内
回复
18楼
不算。其间或许会有防火门一道,将其隔开,应该分开考虑。还是不计算的好,这个消火栓拉出前室,水带就被防火门夹住啦。没水怎么算啊。
回复
19楼
不算吧。因为一般有防火门隔断。还是不计算的好,这个消火栓拉出前室,水带就被防火门夹住啦。没水怎么算啊。
回复
20楼
消防电梯前室应设消火栓,算不算室内栓意见不一,不过还是不算为妥或参考当地消防部门的意见。
回复
21楼
不能算,《建规》条文解释第8.6.2第四条明确说了,我们还是按规矩办好了。
回复