消防电梯前室消火栓可否充当室内消火栓的一股水柱?
caizemin
caizemin Lv.2
2005年09月02日 16:36:40
只看楼主

在《建规》中说消防电梯前室消火栓不计在室内消火栓的数量,而在《给排水技术措施》中说该消火栓可作为室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。到底应该怎么作呢?

在《建规》中说消防电梯前室消火栓不计在室内消火栓的数量,而在《给排水技术措施》中说该消火栓可作为室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。到底应该怎么作呢?
免费打赏
applan
2005年09月02日 17:24:16
2楼

去咨询一下当地消防部门吧,
要不按照严的来,不算。
回复
fymfymfym
2005年09月02日 20:02:39
3楼
遇到类似这样的矛盾,一律按最新规范执行。切不可有侥幸心理。
回复
yufei2001
2005年09月02日 21:39:06
4楼
可以,消防前室和室内任何一个角落里的距离足够满足消防要求了。
回复
hawk1a@co163
2005年09月03日 08:57:02
5楼
我上次去消防也碰到这个问题 消防局的人说不消防电梯前室的消火栓只能供前室用
回复
水84
2005年09月03日 09:20:54
6楼
还是不计算的好,这个消火栓拉出前室,水带就被防火门夹住啦。没水怎么算啊。
回复
chengfeng
2005年09月03日 09:25:39
7楼
不可以
回复
cjgplx
2005年09月05日 10:12:02
8楼
可以计算在内!
消火栓的使用对象主要是消防队员,当火情发生时,消防队员赶临现场时,他们100%的从消防电梯赶赴着火层,打开电梯门第一件事就是找到前室内的消火栓,然后打开防火门进行灭火,在他们灭火过程中防火门是不关的,不会影响灭火!
有人说,不关防火门的话,烟气会闯入前室,大家想想,如果前室送风,烟气肯定不会进入前室的,如果不送,那么,前室肯定靠外墙设置,进入的烟气就会被自然排烟的防烟方式排泄掉,不会影响疏散……
个人一点见解,如果错误,就纯属谬论!
回复
huangchao1976
2005年09月05日 10:19:13
9楼
可以计算在内
只要满足同时有两股水柱到达室内任何地方就可以了.当然还是要看地规
回复
wangfei8686
2005年09月05日 10:35:21
10楼
个人认为不可以,消防电梯前室的消火栓只能供前室用,发生火灾时不能同时灭多处的火,还是不能儿戏的,毕竟人命关天的!
回复
zhushuguang
2005年09月05日 10:36:47
11楼
我认为是可以的。
我认为8楼基本讲清楚了。现实我们做的方案也是这样的。
回复