关于二级负荷供电
ll2012
ll2012 Lv.2
2010年05月19日 09:24:03
只看楼主

二级负荷要求的是2路进线,若是选择2台主变压器,低压侧采取单母线分段接法,主接线图中二级负荷要求在2段母线上都画出来么 ?还是有一边画出即可,若是一边电路出问题,可以通过母联开关闭合供电。。。。。。

二级负荷要求的是2路进线,若是选择2台主变压器,低压侧采取单母线分段接法,主接线图中二级负荷要求在2段母线上都画出来么 ?还是有一边画出即可,若是一边电路出问题,可以通过母联开关闭合供电。。。。。。
免费打赏
ll2012
2010年05月19日 10:31:22
2楼
:L :L :L
回复
amiandarfeng
2010年05月19日 11:50:03
3楼
都要画出来的,你变压器计算的时候除消防设备外,两边都要计算的
回复
ll2012
2010年05月19日 12:45:12
4楼
我是说 比如1# 2# 3#车间变电所都是二级负荷的话 ,那么在2个分段母线上都要画出来么?也就是说要画两遍 两边都画……
回复
a399271080
2010年10月27日 17:25:59
5楼
二级负荷 不需要两边都画出来,除非是消防负荷, 二级负荷不一定非要用两回路进线 并末端自动互投~