正压送风口
fdliu
fdliu Lv.2
2005年08月22日 08:54:19
来自于通风排烟
只看楼主

正压送风口型式有哪些?必须设联动控制阀吗?

正压送风口型式有哪些?
必须设联动控制阀吗?
免费打赏
nky6666
2005年08月22日 11:40:40
2楼
我们一般用自垂百叶,普通百叶也可以,但送风机要设止回阀。一般排烟口采用自动控制,正压送风一般不用,我觉得还是自垂好一些
回复
goodluck_lxf
2005年08月22日 17:24:41
3楼
要根据你安装的位置来定了,如果是消防楼梯间用一般的百叶就行了,如果在前室或合用前室,则须用能自动关闭和打开的风口,可以设普通百叶加一电磁阀。
回复
chimlee
2005年08月22日 17:56:57
4楼
在楼梯间一般用自垂百叶,在合用前室一般设带连动阀的百叶风口
回复
quandunhai
2005年08月23日 17:21:57
5楼
一般设自垂百叶,当然普通的百叶也有,连动阀是一定要设的.我们公司一直这样做.都通过了验收.
回复
njzxh
2005年08月23日 17:23:57
6楼


正解.
回复
evawang27
2005年08月23日 17:26:34
7楼
我在防烟楼梯间一般用自垂式风口,前室和合用前室一般用常闭式多页风口,也可以用电磁式的送风口,但是价格要贵很多。
回复
pxyong2008
2005年08月24日 22:00:31
8楼
同意,防烟楼梯间一般用自垂式风口,正压风机设置止回阀,个人认为可以更好减小烟囱效应;前室和合用前室一般用常闭式多叶风口(排烟阀+单层百叶风口)且必须与风机连锁
回复
songduansheng
2005年09月03日 16:32:18
9楼


不错啊
回复
nky6666
2005年09月03日 18:43:01
10楼

规范中只有排烟才要求用常闭的风口,在前室用电动风口没什么必要
回复
modaoji
2008年08月30日 11:18:15
11楼
好东西,谢谢!:)
回复

相关推荐