请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
12楼
开满足2%,又能保证排烟距离要求 ,地面成了月球坑了 ,不现实 。
回复
13楼
这样的帖子很好,大家讨论下,学习了。按规范是应该做机械排烟系统的。
回复
14楼
应该做机械排烟的,机械或自然补风。
回复
15楼
你说的天井,就是说有2%的部分与室外直接相通呗,
回复
16楼
我也碰到这种情况 建筑是想减小层高 我直接用规范回绝之 5楼正解
回复
17楼
:Q 挺好,学习啦!
回复
18楼
这个问题很有意思,也是很令消防建审头疼的问题。所谓2%,30m,规范并没有明文规定,参照前室和机械排烟的规定而已,也就是说,是没有依据的。
火灾时,火场的气流在热压和风压的作用下,流线是及其复杂的。顶板开口位置一般多受景观设计制约,居中较多,烟气的扰动引流区域难以均匀覆盖整个防烟分区,着火点(燃烧物)如果靠近车库边缘,则势必形成烟气淤积。
实践中,如车库侧壁同时开口。气流流线相对清晰,一般消防建审可以接受,即所谓阳光车库。代表设计:广州星河湾。
回复
19楼
挺好,学习啦!
回复
20楼
楼上“如果单层车库开口达到2%,且满足以下2个条件,车库可以不做机械排烟:
1、每个防火分区、防烟分区的开口都是2%,而不是一处特别大的情况。
2、每个防烟分区内最远点距离开口小于30米。
......”
这个我觉得很有道理,但类似这么大型的地下停车场,还得综合多考虑一下是否要设计机械排烟(比如说自然因素等等)。
[
本帖最后由 herenchu 于 2010-4-21 11:25 编辑 ]
回复
21楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.2.1规定很清楚,要做机械排烟。
另外,天井可作为该防火分区进风补风口。