请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
2楼
个人意见:此情况下应设机械排烟系统。尽管天井开口面积大于了2%,但进风口与排烟口距中和面的高度很小,根据公式P=△hpg计算,烟气排放所需的热压就很小;再者天井排烟还容易受到室外天气的影响,难以保证排烟效果,故还应设机械排烟系统。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.2.1也是这样规定的。
回复
3楼
如果单层车库开口达到2%,且满足以下2个条件,车库可以不做机械排烟:
1、每个防火分区、防烟分区的开口都是2%,而不是一处特别大的情况。
2、每个防烟分区内最远点距离开口小于30米。
满足的话可以不做机械排烟,记住,你已经做了排烟系统(排烟系统包括自然排烟和机械排烟),是自然排烟。
即使不做机械排烟,但是日常通风还是要做的,风管少不了。
回复
4楼
还有没有不同意见?
:)
回复
5楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.2.1说得很清楚,超过2000就要机械排烟的。
回复
6楼
面积太大
应设置机械通风排烟
回复
7楼
:handshake 同意
回复
8楼
同意5#楼:handshake
回复
9楼
应该做机械排烟的,自然补风。
回复
10楼
不要偷懒,也不要不舍得花这个小钱,规范说了应做就得做啊,出了问题算你的啊!!!