请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
22楼
3楼明显错误理解了规范GB50067-97 8.2.1,规范明确要求是>2000m2,必须设机械排烟系统,而不是排烟系统。
深圳审图要点规定:天井开口面积>5%,且满足自然排烟条件的,在征询消防局同意的前提下,可以不设机械排烟系统。
我认为这个5%参照了中庭等排烟要求较严的房间执行,是有道理的,比较适合现有住宅地下室半敞开的设计要求,2%要求太松。
回复
23楼
地下室面积太大,不能保证每个防火分区,防烟分区,其最远点到开口处的距离不大于30m,还是要做机械排烟。
回复
24楼
个人觉得应该做机械通风排烟,但可以利用天井做自然补风,但得保证每个防火分区都得有天井,如果没有天井的防火分区还得设机械补风。
回复
25楼
必须做机械排烟系统,规范有明确要求,超过2000㎡了,除非有消防论证文件,不要把自己搭进去
回复
26楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.2.1说得很清楚,超过2000就要机械排烟的。 但可以不设送风
回复
27楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.2.1规定很清楚,要做机械排烟。
另外,天井可作为该防火分区进风补风口。
回复
28楼
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.2.1是需要做机械排烟
回复
29楼
规范里写的很明白啊,超过2000就要做。
回复
30楼
谢谢楼主:)
回复
31楼
以3楼为标准,向他看齐,:lol
回复