10万平米地下车库开天井面积达到2%需要做防排烟吗?
qq_4132010
qq_4132010 Lv.2
2010年04月14日 10:43:26
来自于通风排烟
只看楼主

请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?

请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
免费打赏
libo2000
2010年04月22日 00:12:23
22楼

3楼明显错误理解了规范GB50067-97 8.2.1,规范明确要求是>2000m2,必须设机械排烟系统,而不是排烟系统。
深圳审图要点规定:天井开口面积>5%,且满足自然排烟条件的,在征询消防局同意的前提下,可以不设机械排烟系统。

我认为这个5%参照了中庭等排烟要求较严的房间执行,是有道理的,比较适合现有住宅地下室半敞开的设计要求,2%要求太松。
回复
wl7340
2010年04月22日 08:30:34
23楼
地下室面积太大,不能保证每个防火分区,防烟分区,其最远点到开口处的距离不大于30m,还是要做机械排烟。
回复
hnxiongwu2976
2010年04月22日 08:58:00
24楼
个人觉得应该做机械通风排烟,但可以利用天井做自然补风,但得保证每个防火分区都得有天井,如果没有天井的防火分区还得设机械补风。
回复
w5208833
2010年04月22日 09:26:57
25楼
必须做机械排烟系统,规范有明确要求,超过2000㎡了,除非有消防论证文件,不要把自己搭进去
回复
我的小山羊
2010年04月22日 10:16:28
26楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.2.1说得很清楚,超过2000就要机械排烟的。 但可以不设送风
回复
lpland01
2010年04月22日 11:44:32
27楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.2.1规定很清楚,要做机械排烟。
另外,天井可作为该防火分区进风补风口。
回复
xuchuanno1
2010年04月22日 13:22:09
28楼
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.2.1是需要做机械排烟
回复
dgj2010
2010年04月22日 13:26:09
29楼
规范里写的很明白啊,超过2000就要做。
回复
ruihuaxiang
2010年04月22日 14:12:27
30楼
谢谢楼主:)
回复
licheng424430
2010年04月22日 15:58:34
31楼
以3楼为标准,向他看齐,:lol
回复

相关推荐

APP内打开