请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?

请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
免费打赏
toplhc
2010年04月22日 22:03:20
32楼
这个帖子已经讨论得差不多了。超过两千平米的设机械排烟,自然补风,这个是比较常规的做法。

如果再深入一点,可以讨论两个问题:

1、超过两千平米的是否一定不能机械排烟?
规范的条文很多人在上面也说过了,应设,但不一定是绝对。以高规为例,8.4.1.1条也说过“虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道”应设置机械排烟。这一条的初衷是考虑自然排烟口到最远点的距离不超过30米,仅考虑内走道两端两个窗,有些内走道中间同样可以自然通风。所以我们的广泛共识是虽然规范说了“应”,但超过60m的同样可以自然排烟。只不过超过两千平米的意见没有这么广泛。

2、如何自然排烟?
即什么样的条件才满足自然排烟。规范没有说,到目前为止都没有直接权威的说法。各种规范只是泛泛2%-5%。22楼的提了一个地方规定,我们仅能酌情参考。来争论这个到底怎样才能突破“应”而不设机械排烟,是永远也没有结论的,毕竟每个工程有所差异且无统一权威规定。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-22 22:04 编辑 ]
回复
fanyukui
2010年04月22日 22:50:53
33楼
个人认为应该做机械排烟
回复
仙鹤
2010年04月23日 10:12:53
34楼
同意5#:handshake
回复
fh16
2010年04月23日 17:19:09
35楼
2009年技术措施与车库规范要设,新的设计手册不用设,我认为还是应该设置
回复
aixingooo
2010年04月24日 10:19:54
36楼
这么大的体量,自然是要做机械排烟了,甚至我觉得楼主还应该考虑下自然进风是否足够,气流组织是否合适,必要的话,还要上机械补风,机械通风就并入机械排烟即可,单速风机就可以了,数量上分类即可,大家同意这种做法否
回复
wenny2009
2010年04月24日 11:14:54
37楼
:handshake 5楼和18楼说得好
回复
jueshan
2010年04月24日 21:43:17
38楼
规范上说“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。”,那面积小于2000的呢?如果不设机械排烟怎么办?是不是不满足自然排烟情况就应该设机械,而不是跟由面积大小来决定!!
回复
zhuheshui
2010年04月24日 22:57:03
39楼
同意五楼的回复,简单、靠谱
回复
wzy0210
2010年04月25日 01:13:16
40楼
机械排烟,自然补风
回复
wrt0357
2010年04月25日 12:29:59
41楼
学习啦!