10万平米地下车库开天井面积达到2%需要做防排烟吗?
qq_4132010
qq_4132010 Lv.2
2010年04月14日 10:43:26
来自于通风排烟
只看楼主

请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?

请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
免费打赏
lydhy
2010年04月25日 13:54:32
42楼
应该是可以不做机械排烟。 但是开口面积需要和消防局提前沟通。 北京的,建外SOHO的车库就没有机械排烟。
回复
hjqd899
2010年04月25日 14:09:20
43楼
地下车库都要做机械排烟的,应该还有人防的吧,还就设导流风机,新风系统也要设置。
回复
fujiangtao_1982
2010年04月26日 09:11:45
44楼
同意5#
回复
yibasiba
2010年04月26日 10:45:26
45楼
主要是防烟分区,一个10万平米的地下室,那就要几十个分区的,2%即2千左右的开口是否均布到各个分区?另外:开口都是直通室外吗?
回复
winqq614
2010年04月26日 11:50:31
46楼
大于2000平方必须机械排烟,
1.排烟最远点不超过30m,
2.一个防烟分区面积不超过2000平方,
回复
huwuwen
2010年04月26日 15:33:31
47楼
不要有侥幸心理··········
回复
我的小山羊
2010年04月26日 15:40:55
48楼
如果单层车库开口达到2%,且满足以下2个条件,车库可以不做机械排烟:

1、每个防火分区、防烟分区的开口都是2%,而不是一处特别大的情况。
2、每个防烟分区内最远点距离开口小于30米。

满足的话可以不做机械排烟,记住,你已经做了排烟系统(排烟系统包括自然排烟和机械排烟),是自然排烟。
即使不做机械排烟,但是日常通风还是要做的,风管少不了。
回复
shan-562166005
2010年04月26日 16:23:46
49楼
10万平米地下车库开天井面积达到2%需要做防排烟吗?
请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
回复
villagerchan
2010年04月27日 18:45:48
50楼
我个人倾向于做机械排烟,天井可作为自然补风。
回复
hsj0402
2010年04月27日 19:49:13
51楼
:)
回复

相关推荐

APP内打开