10万平米地下车库开天井面积达到2%需要做防排烟吗?
qq_4132010
qq_4132010 Lv.2
2010年04月14日 10:43:26
来自于通风排烟
只看楼主

请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?

请问下,10万平米左右的地下车库,如果天井开口面积大于了2%,还需不要需要做机械排烟和机械排风?如果需要做,有没有什么特殊要求?
免费打赏
hsj0402
2010年04月27日 19:49:38
52楼
学习···
回复
zfmba
2010年04月28日 16:14:59
53楼
从规范上讲,安全大于一切,应作机械排烟。从实际讲,为保证车库内空气质量,应有通风设施,既然做了通风设施,排烟设施共用,增加不了多少造价。天井的开设可改善采光通风,但解决不了根本问题。
回复
wenl-lan
2010年04月29日 23:59:36
54楼
全国的部分地区可以不用做,但原则上来说应设机械排烟,采光井补风。如果要做自然的,甲方来文。上海的就不说了,规范写的相当明确。
回复
youlf
2010年04月30日 19:59:44
55楼
应该做机械排烟
回复
houshangchangsha
2010年05月01日 22:03:12
56楼
需要机械排烟 大于2000平米就要机械排烟但是不需要做补风了
回复
lcsxhm2008
2010年05月01日 23:57:06
57楼
大于2000平米 自然要做了
回复
zhumb
2010年05月02日 10:41:59
58楼
回复
shi.asia
2010年05月05日 15:34:02
59楼
规范讲的是“地下车库”,如果是半地下室车库呢?四周都有窗户,中间有天井,各防烟分区内的对外可开启窗或通风口面积大于防烟分区面积的5%,这样应该可以避免机械排烟,因为自然排烟可以满足
回复
shi.asia
2010年05月05日 15:34:53
60楼
就像广州的朋友讲的阳光车库,就可以进行自然通风和自然排烟,能省为什么不省?
回复
cnbbzz
2010年05月05日 15:41:17
61楼


省是一回事,偶们都赞同,只是设计最忌讳的就是担责任。
回复

相关推荐