前室正压送风口的开启方式
szhp54
szhp54 Lv.7
2010年01月19日 12:23:29
来自于通风排烟
只看楼主

开启方式应考虑系统的计算风量和出口风速要求。当系统负担层数20层时,开启着火层及上一层送风口,共2层;>20,<32层时,开启着火层及其相邻层,共3层。如果地下室合用系统,地下室着火时,开启2~3层。如果地下室独立系统,当地下室≤3层时,只设常开风口。需要注意的是地下室层数应包含在计算风量时的总层数里,即规范中的楼房层数应为自然层数(含地下室)。

william_chen_cn
2010年01月19日 23:27:32
2楼
楼主想干什么?没有看明白啊!楼主想干什么?没有看明白啊!楼主想干什么?没有看明白啊!
回复
tucunaaa
2010年01月20日 23:44:05
3楼
国家规范没有明确,常规按开二层或三层考虑,上海规程开着火层,本人倾向于上海做法
回复
youlf
2010年01月22日 10:17:23
4楼
上海的做法肯定好,
但我也有个问题,有时候风道如果比教窄,会不会开的太高?
回复
fu584455801
2013年09月26日 09:50:25
5楼
tucunaaa 发表于 2010-1-20 23:44 国家规范没有明确,常规按开二层或三层考虑,上海规程开着火层,本人倾向于上海做法如果只开着火层,规范中有规定前室送风量为18000-22000,这么大的风量 那送风口是不是又要考虑,风速是不是也要考虑???
回复
fu584455801
2013年09月26日 09:50:47
6楼
youlf 发表于 2010-1-22 10:17 上海的做法肯定好,但我也有个问题,有时候风道如果比教窄,会不会开的太高?如果只开着火层,规范中有规定前室送风量为18000-22000,这么大的风量 那送风口是不是又要考虑,风速是不是也要考虑???
回复
xshlwh123
2013年09月27日 09:00:02
7楼
国家规范没有明确,常规按开二层或三层考虑,上海规程开着火层
回复
liuyansong1969
2013年10月17日 19:14:42
8楼
我也倾向上海做法,当然的考虑超压和风口出风速度问题。
回复
rcy05
2017年11月21日 11:50:11
9楼
开启着火层上一层的根据在哪呢?大神
回复