大家好,请教大家一个问题,我们单位设计的时候总要求住宅厨房和卫生间等用水房间采用P6级抗渗混凝土,而施工单位则嫌混凝土量太小,施工麻烦,每次会审的时候总是会提出能否取消抗渗混凝土而代以普通混凝土,这种情况大家都怎么处理的?谢谢了。
大家好,请教大家一个问题,我们单位设计的时候总要求住宅厨房和卫生间等用水房间采用P6级抗渗混凝土,而施工单位则嫌混凝土量太小,
施工麻烦,每次会审的时候总是会提出能否取消抗渗混凝土而代以普通混凝土,这种情况大家都怎么处理的?谢谢了。
12楼
这个没有必要 因为上面建筑还要做防水的
回复
13楼
没有必要吧,以前也有人提过屋面混凝土也要抗渗
回复
14楼
我在设计中一般要求做的,工地上不想做,因为还要预留试块,还要交实验费呢,再加之施工麻烦点,一般不想做
回复
15楼
完全没有必要,卫生间哪里来的水压力?
回复
16楼
你们院的规定太死板了。抗渗是用在地下室有压力水的情况下的。
难道一定是潮湿环境就用抗渗混凝土,真是死读书。
回复
17楼
个人认为不用抗渗混凝土的,,在以前的工程中没有见过用混凝土的
对于抗渗混凝土的要求,在给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程里面有要求。
楼主可以去下载一本看看。
回复
18楼
还没见过人这样做的。。。应该不需要吧?
回复
19楼
规范要求,防水等级达到好多以上才用两道防水?卫生间只一道防水,所以只用防水卷材或涂料就行了,不用P8
回复
20楼
不需要
回复
21楼
不需要,
回复