大家好,请教大家一个问题,我们单位设计的时候总要求住宅厨房和卫生间等用水房间采用P6级抗渗混凝土,而施工单位则嫌混凝土量太小,施工麻烦,每次会审的时候总是会提出能否取消抗渗混凝土而代以普通混凝土,这种情况大家都怎么处理的?谢谢了。

大家好,请教大家一个问题,我们单位设计的时候总要求住宅厨房和卫生间等用水房间采用P6级抗渗混凝土,而施工单位则嫌混凝土量太小,
施工麻烦,每次会审的时候总是会提出能否取消抗渗混凝土而代以普通混凝土,这种情况大家都怎么处理的?谢谢了。
免费打赏
cxg034
2010年01月15日 17:13:48
12楼
这个没有必要 因为上面建筑还要做防水的
回复
ouyfw71
2010年01月15日 18:54:22
13楼
没有必要吧,以前也有人提过屋面混凝土也要抗渗
回复
zflzhlhysj
2010年01月16日 16:08:42
14楼
我在设计中一般要求做的,工地上不想做,因为还要预留试块,还要交实验费呢,再加之施工麻烦点,一般不想做
回复
yzgang2001
2010年02月09日 15:56:14
15楼
完全没有必要,卫生间哪里来的水压力?
回复
茫然十年
2010年07月13日 16:05:26
16楼
你们院的规定太死板了。抗渗是用在地下室有压力水的情况下的。
难道一定是潮湿环境就用抗渗混凝土,真是死读书。
回复
d113375743
2010年07月13日 16:36:53
17楼
个人认为不用抗渗混凝土的,,在以前的工程中没有见过用混凝土的
对于抗渗混凝土的要求,在给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程里面有要求。
楼主可以去下载一本看看。
回复
lwq198330107
2010年07月13日 20:00:44
18楼
还没见过人这样做的。。。应该不需要吧?
回复
xtfvq
2010年07月26日 14:47:10
19楼
规范要求,防水等级达到好多以上才用两道防水?卫生间只一道防水,所以只用防水卷材或涂料就行了,不用P8
回复
wfhmail
2010年07月26日 17:15:48
20楼
不需要
回复
wfhmail
2010年07月26日 17:16:10
21楼
不需要,