关于电梯前室正压送风口的问题
moller2009
moller2009 Lv.9
2010年01月05日 17:35:06
来自于通风排烟
只看楼主

请问一下电梯前室正压送风口的安装高度是多少啊?规范上面有要求吗?

请问一下
电梯前室正压送风口的安装高度是多少啊?
规范上面有要求吗?
moller2009
2010年01月05日 17:35:42
2楼
我看好多图上标注都是1米以下
回复
jumper
2010年01月05日 17:53:41
3楼
前室顶棚至地面1/2一下处。
一般距地500mm设置。
回复
kindlingpoint
2010年01月06日 01:02:50
4楼
我们是底皮距地250mm
回复
tucunaaa
2010年01月06日 01:34:31
5楼
方便操作机构操纵就行,一般距地300
回复
snail_yin
2010年01月06日 08:55:13
6楼
前室的加压送风口有两种:常开和常闭,如果常开的风口,就没有高度要求了。至于常闭的加压送风口,2009新版技措4.10.9第6条条有一个规定:
前室的加压送风口为常闭型时,除设置由消防控制中心控制且与加压送风机联锁的自动装置外,尚应设置现场手动开启装置;手动开启装置宜设在距地面0.8~1.5m处。
我理解,风口的位置并不重要,重要的是手动开启的位置应放在人员方便操作的高度。
回复
jumper
2010年01月06日 09:38:07
7楼
为使烟气和空气形成上下分层的气流状态,送风口应该尽量靠近地面设置吧,执行机构要看风口的具体尺寸定做安装位置(风口的上下左右),在安装的时候我觉得要风口位置和开启装置位置综合考虑。
回复
wjzhengqq
2010年01月06日 09:54:50
8楼
我是做300-500
回复
moller2009
2010年01月06日 16:31:55
9楼
我可以将风口顶部距顶板0.3米处设置吗
回复
moller2009
2010年01月06日 16:33:29
10楼
因为在实际使用过程中
像住宅,交房后,好多小孩不懂事都把风口去乱戳
全搞烂了,那样的话
一个风道从上至下联通了,好高啊
人掉进去怎么办?所以我觉得是不是可以装在上面
回复
snail_yin
2010年01月06日 16:38:01
11楼
设计上应要求设置了加压送风系统的前室是不可以进入烟气的。
回复