看了许多产品资料的环网柜进行方案,都只有负荷开关,没有熔断器做线路的保护。难道?这样的环网系统内部的过负荷或者短路故障,需要上一级配电系统来切断故障?那岂不是牵连一大串!!!!?????
看了许多产品资料的环网柜进行方案,都只有负荷开关,没有熔断器做线路的保护。
难道?
这样的环网系统内部的过负荷或者短路故障,需要上一级配电系统来切断故障?那岂不是牵连一大串!!!!?????
12楼
楼主你想一想环网柜供电不就是树干式吗, 你见过树干式供电进线电缆上带开关吗?开关是加在出线上的.
回复
13楼
这个我是清楚的,只是看到大家老是把这东西这么叫,我只好跟大家一起叫了。
其实我就是想做个进线柜,难道我真不能用负荷开关+熔断器了?非要用断路器柜?
回复
14楼
frhj
回复
15楼
现在很多厂家样本就是这样叫的,也是原因之一,刚开始我也很糊涂,环网柜居然不是环网供电
回复
16楼
有侧装真空断路器的,体积和环网柜一样。
回复
17楼
我们就曾做过这样的方案!当时工程所在地的供电局非常有意见!
回复
18楼
进线柜都不设保护的。。。。。。。。。
倒是有一条规范大家都没有执行:“电源侧要设隔离”。
不记得是哪本规范了,总之有这条,是考虑到检修负荷开关时的需要。我看到的环网柜都没有隔离。为什么????????????
回复
19楼
隔离就是负荷开关本身嘛。
“如果隔离开关需要检修怎么办。。。。。”
回复
20楼
检修负荷开关或带熔断器的负荷开关的熔断器时,如何保证安全呢??????????????
回复
21楼
“如果隔离开关需要检修,又该怎么办。。。。。”???
回复