看了许多产品资料的环网柜进行方案,都只有负荷开关,没有熔断器做线路的保护。难道?这样的环网系统内部的过负荷或者短路故障,需要上一级配电系统来切断故障?那岂不是牵连一大串!!!!?????
看了许多产品资料的环网柜进行方案,都只有负荷开关,没有熔断器做线路的保护。
难道?
这样的环网系统内部的过负荷或者短路故障,需要上一级配电系统来切断故障?那岂不是牵连一大串!!!!?????
2楼
环网柜可以是负荷开关加熔断器保护的,也可以配置断路器的,只是配置断路器的环网柜的柜宽要比负荷开关加熔断器的环网柜的柜宽宽,一般是750或更宽.
回复
3楼
这一点我以前也想过,不过环网柜就相当于电网的一个组成部分,现在所有线路分支箱都是没有保护的呀!如果都要保护,那该多在投资呀!
回复
4楼
进线柜没有保护设备正好是最容易理解的,若有保护设备倒真是奇闻了!
因为一个环网回路(目前基本100%是开环),是两侧都可以供电的,当然没必要搞N多的保护设备呀,只须由最前端的开关站设置保护即可。否则你的一连串开关极其浪费暂且不说,你打算怎么去整定啊(两端供电!!)???
回复
5楼
是这样的,我是用环网柜当进线柜用。所以,我想是否需要做个保护?
如果需要保护,我是不是就要用断路器柜?
或者还是可以依靠上级的配电设备进线保护?
回复
6楼
正由于是两端供电,短路时,你的短路阻抗是从短路点的左边阻抗算起,还是从短路点的右边阻抗算起??
回复
7楼
一、你打算保护什么呢(设备?线路?)?
二、若没有环出线柜的话,最好叫“负荷开关柜”最贴切,而不要叫“环网柜”,否则很容易误导舆论
回复
8楼
我们设备制造商在做环网柜时都是进线柜采用负荷开关柜,出线柜采用负荷开关-熔断器组合电器柜。
回复
9楼
?
回复
10楼
清大家都去好好看看环网的概念,然后再来讨论比较好
回复
11楼
我想这位兄弟是把中压负荷开关柜统称叫环网柜了!呵呵!
最好把环网柜和负荷开关柜区别开。环网柜只是负荷开关柜中的一种功能柜。这样就好理解多了!
回复