二级负荷供电问题
ct-he
ct-he Lv.2
2009年11月24日 10:36:23
只看楼主

规范上规定,冷库属于二级负荷供电。现有有一工程一路10KV进线(应该是电缆)。业主要求加自备柴油发电机。冷库规范上只规定:“7.1.2 当供电电源不能满足要求且条件许可时,可设置自备柴油发电机组电源,自备电源的容量应能满足冷库保温运行的需要。”那么冷库中的消防负荷如何供电呢?设计院做的是一路10KV进线带2台变压器,然后从2台变压器各取一路电缆,至末端配电箱互投。那么这么做可以吗?似乎“满足二级负荷的两回路供电”,但是即然有发电机为何不接入发电机的应急母线呢???

规范上规定,冷库属于二级负荷供电。现有有一工程一路10KV进线(应该是电缆)。业主要求加自备柴油发电机。冷库规范上只规定:“7.1.2 当供电电源不能满足要求且条件许可时,可设置自备柴油发电机组电源,自备电源的容量应能满足冷库保温运行的需要。”那么冷库中的消防负荷如何供电呢?
设计院做的是一路10KV进线带2台变压器,然后从2台变压器各取一路电缆,至末端配电箱互投。那么这么做可以吗?似乎“满足二级负荷的两回路供电”,但是即然有发电机为何不接入发电机的应急母线呢???
免费打赏

相关推荐

APP内打开