求救:关于地下车库补风
woshiyangjing
2009年11月02日 10:22:31
来自于通风排烟
只看楼主

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.7条,无直接对外出口的防火分区,当设置排烟系统时,应同时设置进风系统,如果该分区虽有对外的汽车出口,但设有防火卷帘,火灾补风是否还要设置?

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.7条,无直接对外出口的防火分区,当设置排烟系统时,应同时设置进风系统,如果该分区虽有对外的汽车出口,但设有防火卷帘,火灾补风是否还要设置?
免费打赏
shi.asia
2009年11月02日 14:27:24
2楼
不用设了吧,算是正式的出口,不需要再设置了
回复
snail_yin
2009年11月03日 09:11:42
3楼
必须设置,在发生火灾的时候,出入口的防火卷帘是要关闭的。坛子里有好多相关的讨论可以看一下。
回复
kelium83
2009年11月05日 15:42:00
4楼
恩,必须设置因为火灾时防火卷帘会在很短时间内分两次下到底,不能指望防火卷帘补风
回复
woshiyangjing
2009年12月01日 10:55:47
5楼
:) :victory: 恩,谢谢大家了~~~
回复
wlwx_0
2009年12月01日 11:31:22
6楼
叫建筑把卷帘取消了,必须的:) :)
回复
wpdsk
2009年12月02日 08:28:09
7楼
不要做成防火门及卷帘。出口做成喷淋就可以了
回复
dzmam2009
2009年12月04日 15:25:13
8楼
我仔细看了《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第5.3.3条,不要做成防火门及卷帘。出口做成喷淋就可以了
回复
暖小流
2009年12月08日 10:42:03
9楼
感谢楼上各位!:call: :call: :call:

最近做的一个地下车库,正好靠近车库坡道入口的位置有2个防烟分区,
和建筑和给排水商量了一下,结果建筑取消了防火卷帘,给排水增加了汽车坡道处的喷淋,暖通省了2套机械补风系统~~~

依据:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.3.3条:除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车库隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。
回复
joenb
2009年12月09日 21:49:12
10楼
协调建筑师将直通室外出入口的防火卷帘取消,这样做还节能。但同时需复核出入口自然补风的风速是否过高。
回复
waj
2009年12月11日 09:55:07
11楼
车道设有防火卷帘时,机械补风必须要设置。
回复