求救:关于地下车库补风
woshiyangjing
2009年11月02日 10:22:31
来自于通风排烟
只看楼主

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.7条,无直接对外出口的防火分区,当设置排烟系统时,应同时设置进风系统,如果该分区虽有对外的汽车出口,但设有防火卷帘,火灾补风是否还要设置?

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.7条,无直接对外出口的防火分区,当设置排烟系统时,应同时设置进风系统,如果该分区虽有对外的汽车出口,但设有防火卷帘,火灾补风是否还要设置?
免费打赏
xxexr
2009年12月24日 12:46:12
12楼
学习了
回复
xxxcccxxx
2009年12月24日 14:03:57
13楼
新版的陆耀庆实用供热空调设计手册上有专门的论述,关于通风排烟的部分,火灾自动报警设计规范上面有明确的说明,作为防火分隔的卷帘必须下降到底,所以不能作为机械补风的通道。本人认为必须做机械补风装置。
回复
xxxcccxxx
2009年12月24日 14:06:39
14楼
而且如果给排水专业做喷淋的话,必须在出口通道上设,这样的话,自动喷水管道必须考虑防冻,因为出口通道在卷帘门之外。
回复
snail_yin
2009年12月25日 08:55:04
15楼
楼上所说的是需要楼主注意的问题,尤其是在寒冷和严寒地区,一定要注意直通室外的出入口附近各种管道的防冻问题。
回复
w5208833
2009年12月25日 09:15:04
16楼
很明显,门口有防火卷帘必须设置补风,如果水专业在坡道设置了喷淋系统,可以不设防火卷帘,就可以直接补风,一般肯定是够的!
回复

相关推荐

APP内打开