地下室集水坑(主要排雨水)潜水泵的流量
ivywll
ivywll Lv.3
2009年09月24日 19:49:06
只看楼主

请问:地下室集水坑的潜污泵流量如何确定。规范上是说按照生活排水设计秒流量选定。但是我的潜污泵主要是因为地下室低于室外,雨水容易回流而设的。那应该是按照雨水流量来计算吧??再者,若是设有喷淋和消火栓的地下车库的排水沟和集水坑,那流量应该按照喷淋和消火栓的总流量来计算对吗?[ 本帖最后由 ivywll 于 2009-9-24 19:51 编辑 ]

请问:地下室集水坑的潜污泵流量如何确定。规范上是说按照生活排水设计秒流量选定。但是我的潜污泵主要是因为地下室低于室外,雨水容易回流而设的。那应该是按照雨水流量来计算吧??

再者,若是设有喷淋和消火栓的地下车库的排水沟和集水坑,那流量应该按照喷淋和消火栓的总流量来计算对吗?

[ 本帖最后由 ivywll 于 2009-9-24 19:51 编辑 ]
免费打赏
小沈
2014年03月26日 12:32:50
2楼
对的~再加点消防用水量