某工程施工图设计说明:“主楼地下室平时为自行车库,战时为二等人员掩蔽所.平时自行车库设机械排风系统,排风量按2.5ACh计算,送风量按2ACH计算.”我们现在做的一个工程,按排烟算,自行车库算作一个防烟分区,按照高规8.4.2.1和建规9.4.5,用60m3/m2.h的指标算。这样一比较,这排风量和排烟量的差别是相当之大的。假设层高为4m。排风量=防烟分区面积*4*2.5=防烟分区面积*10
某工程施工图设计说明:“主楼地下室平时为自行车库,战时为二等人员掩蔽所.平时自行车库设机械排风系统,排风量按2.5ACh计算,送风量按2ACH计算.”
我们现在做的一个工程,按排烟算,自行车库算作一个防烟分区,按照高规8.4.2.1和建规9.4.5,用60m3/m2.h的指标算。
这样一比较,这排风量和排烟量的差别是相当之大的。假设层高为4m。
排风量=防烟分区面积*4*2.5=防烟分区面积*10
排烟量=防烟分区面积*60
排烟量是排风量的6倍。
而一般排烟排风系统合用的情况,排烟量或排风量都是按照6ACh计算,两者无差别。
这种情况大家有什么意见呢?欢迎大家踊跃发言。谢谢
2楼
我也遇到这了问题,请求该人指点
回复
3楼
首先,地下自行车库做不做排烟,并无明确规定,有的地方是不用做的,那就不存在你担心的问题了。
如果地方规定了要排烟,而排风量与排烟量差别较大,那就设两个风机并联安装,风管可以合用。
回复
4楼
据我参与过的城市(北京、天津、西安、太原、沈阳)都不要求自行车库设置机械排烟,理解是自行车库不是可燃物较多或人员经常停留的区域。
如果一定要做,同意楼上的观点,或者选用双速风机,也还可以用。
回复
5楼
这个各地的标准可能会有不同,一般我们这里是可做可不做的,视情况而定。因为这个涉及到好几个问题,比如自行车库的面积问题,目前消防队认为是1000上喷淋是2000,这样的话如果你的自行车库面积较小,是不需要做的,但如果面积比较大,且比较规整,还是应当设置的。设置起来可以采用汽车库的模式,这样排烟的风量就不会太大,也比较符合实际的需求。
回复
6楼
学习了,多谢
回复
7楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复