各位高人,10kV高压配电系统图中,什么情况下可以将电压互感器柜与进线柜合并(需要消弧柜的除外)?例如:一般配电系统方案采用柜体KYN28A-12方案006和041,为2台柜,为什么不采用方案037仅一台柜?见下图:
各位高人,10kV高压配电系统图中,什么情况下可以将电压互感器柜与进线柜合并(需要消弧柜的除外)?
例如:一般配电系统方案采用柜体KYN28A-12方案006和041,为2台柜,为什么不采用方案037仅一台柜?见下图:
42楼
这种方案的确有,而且可以做。这个是进线侧的PT,主要作用是给进线备投提供电源,当两个进线开关采用一用一备,且备用开关需要自动投入运行时,就需要这个PT提供电源。如果采用母线PT就不能达到备投的效果,所以通常情况下是分开的,只有进线备投时,才在进线侧加PT。
回复
43楼
迷惑阿,
1、备自投为什么非要PT提供电源,不是有直流屏吗?
2、即使是分开的,PT柜放在受电断路器柜之前也同样可以测量进线电压,做为备自投的判据啊
回复
44楼
设备安装的下的情况下可以共用
回复
45楼
同问,断路器的控制电源不是都取自直流屏或者ups吗?迷惑
回复
46楼
sjg374 发表于 2010-7-9 14:17 这种方案的确有,而且可以做。这个是进线侧的PT,主要作用是给进线备投提供电源,当两个进线开关采用 …你的说法有错误吧。。如果这个PT是给备自投提供电源的,那么如果停电的本来就是此侧电源进线呢,那么PT不是失压了吗,怎么提供电源呢。(因为备用电源肯定是母线另一侧进线)用主电源侧PT做备用电源自投电源不是欠妥吗 ?
回复
47楼
讨论的不错,就是没有给出正确的结论。
回复
48楼
互相学习共同进步
回复
49楼
这个是可以的,成熟的方案
回复
50楼
好像可以 见过PT在进线柜中的情况 没太注意元件怎么布局的 好像都在手车里面 2个电流互感器 2个电压互感器
回复
51楼
路过学习了!!
回复