试验消火栓设置问题
shihongsheng
Lv.4
2005年06月05日 07:56:12
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
屋顶试验和检查用消火栓是否每座平屋顶建筑物都要设?成组建筑物是否在最高建筑物屋顶设就可以了? 请各路高手指点!
屋顶试验和检查用消火栓是否每座平屋顶建筑物都要设?成组建筑物是否在最高建筑物屋顶设就可以了?
请各路高手指点!
免费打赏
pvc-u
2005年06月05日 08:24:26
2楼
屋顶试验和检查用消火栓只在每个消防系统设置一组.
回复
canline
2005年06月05日 10:30:04
3楼
每个屋顶要设置,它的作用决定了它的设置!!!
回复
lizhi_625
2005年06月05日 15:44:02
4楼
同意二楼的说法,只要是同一套消防系统,设置一套试验消火栓就够了.
回复
lizhi_625
2005年06月05日 15:44:32
5楼
只不过是设置在最不利点就好了.