我们经常碰见的设计——小区内的地下车库。按照民规,此类车库潜水泵不属于消防设施。咨询过水专业,他们的态度也是很模糊,说不是,因为一般消防潜水泵会考虑一用一备,但是,在计算排水时,他们在地下车库潜水泵的排水量时,又考虑了消防时的排水。那么想问,各位如何处理这个问题?有些审图一直坚持规范说不是就不是。而我记得在07年时,有次在省消防设计培训时,有个讲课老师认为应该是消防设备,他的理由就是地下室火灾时,地下室排水是由这些泵排水的。
消防电梯底坑排水泵的电源是消防负荷一般是没有异议的,对于其他水泵的电源规范没有明确规定,现在一般都是按消防负荷。
回复
24楼
以前我们按消防负荷算,现在按非消防一级负荷算。
按非消防一级负荷没有审查师会提你的问题,如果按消防负荷算就有审查提你。
个人观点:按非消防负荷算,如果按消防负荷算的话,无形中增加消防负荷容量,对消防系统还是不利的。
回复
25楼
消防设备的话其电源保障是不同的
回复
26楼
当消火栓或者喷淋系统作用时,这些水要靠潜水泵排出去,严格说这个消防设备的附属设备,不能算直接的消防设备,非要严格说的话,是消防设备,当然平时下雨有水的时候也会排出去的。
回复
27楼
是································
回复
28楼
hzaren 发表于 2012-1-20 20:05 不需要按消防设备考虑,但负荷等级都按建筑的最高负荷等级考虑了基本同意,不过不一定是最高负荷,一类建筑按一级,二类按二级
回复
29楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-7 16:32 编辑 无影 发表于 2012-1-30 10:23 原则上以水专业提资为准。但我认为,如果我们确实认为此水泵在消防时应继续工作,且有合理的理由(比如给 …如果我们确实认为此水泵在消防时应继续工作,且有合理的理由(比如给变配电所门外室外排水沟排水的水泵等),则应该要求水专业按消防排水泵设计,并按消防排水泵配电。——–赞同!!!但现实新建住宅地下车库工程中,常见设计双泵并设计手动/自动启停的, 还偶尔也见有设计单泵、不设计手动/自动启停的!!!
回复
30楼
muyuyao 发表于 2014-2-7 16:26 如果我们确实认为此水泵在消防时应继续工作,且有合理的理由(比如给变配电所门外室外排水沟排水的水泵等 …呵呵,我们国家现在的电气设计水平还在一个初级阶段。对比IEC就会发现,我们国家的规范和国外一些规范引导的方式是不一样的:我国的规范是手把手的教,告诉你要怎么做怎么做才行,所以导致我们年轻的设计师只知道对照规范按部就班的来,知道要怎么做,而不知道为什么要这么做,规范有的会做,规范没有要求的就抓瞎,所以设计师沦为了画图机器,没有真正做到设计量身定做的优势,当然了,也可能是因为时间不够。这样的结果就是,我们体现不出来自己的价值,其他人包括业主和其它专业也不认为电气很重要,长此以往,我们的饭碗就危险了。很多人看IEC的规范看不习惯,IEC其实多数都是规范你的设计要满足那几个条件,给人留有很多设计发挥的余地,在这种环境下,大家就有动脑子去思考,去多元发展的条件。这至少是我周围环境中接触的设计师的现状~
回复
31楼
无影 发表于 2014-2-10 13:07 呵呵,我们国家现在的电气设计水平还在一个初级阶段。对比IEC就会发现,我们国家的规范和国外一些规范引 …有相当高水平的见解!!!但规范需要完善、社会综合素质需要提高是肯定的!!!但在中国,这一切都很难!!!国人的“创新”能力太强大了!!!