我们经常碰见的设计——小区内的地下车库。按照民规,此类车库潜水泵不属于消防设施。咨询过水专业,他们的态度也是很模糊,说不是,因为一般消防潜水泵会考虑一用一备,但是,在计算排水时,他们在地下车库潜水泵的排水量时,又考虑了消防时的排水。那么想问,各位如何处理这个问题?有些审图一直坚持规范说不是就不是。而我记得在07年时,有次在省消防设计培训时,有个讲课老师认为应该是消防设备,他的理由就是地下室火灾时,地下室排水是由这些泵排水的。
都着火启动喷淋了,关键问题是怎么灭火,而不是考虑喷淋的水怎么排
回复
13楼
不需要按消防设备考虑,但负荷等级都按建筑的最高负荷等级考虑了
回复
14楼
消梯和消防泵房的集水坑一般都还是按消防负荷。其它的现在感觉很模糊,因为地下室也有大有小,有些几百平的就不管了吧,大点的么一个防火分区给弄个总切箱。
回复
15楼
原则上以水专业提资为准。
但我认为,如果我们确实认为此水泵在消防时应继续工作,且有合理的理由(比如给变配电所门外室外排水沟排水的水泵等),则应该要求水专业按消防排水泵设计,并按消防排水泵配电。
回复
16楼
我一般是提供应急电源,但不用双路互投箱带。
回复
17楼
不一定非得按消防设备考虑吧,就按二级负荷给个双电源就可以了。
回复
18楼
我觉得是,即使不是也的按照消防设备搞,车库那么多车!
回复
19楼
回复
20楼
首先作为车库,肯定已经有比较完善的排水系统.大多数情况下设置车库潜水泵只作为日常排水用.供电上作双回路末端投切,但不作为消防应急电源供应的对象.
回复
21楼
由水专业提供
回复