我们经常碰见的设计——小区内的地下车库。按照民规,此类车库潜水泵不属于消防设施。咨询过水专业,他们的态度也是很模糊,说不是,因为一般消防潜水泵会考虑一用一备,但是,在计算排水时,他们在地下车库潜水泵的排水量时,又考虑了消防时的排水。那么想问,各位如何处理这个问题?有些审图一直坚持规范说不是就不是。而我记得在07年时,有次在省消防设计培训时,有个讲课老师认为应该是消防设备,他的理由就是地下室火灾时,地下室排水是由这些泵排水的。
火灾喷淋时靠这些潜水泵排水的是来不及。
回复
3楼
同意楼上。
消防电梯井道排污泵以前一直按消防设备做,但规范都没明确。
新民规把他归于了消防设备。
回复
4楼
分情况而定,重要场所如水泵房,消防电梯井道内等,为消防用电设备。其他场所可视为普通设备。
回复
5楼
不知道你们接触的水专业是怎么考虑的,但我碰过的很多水专业人员的确在计算这些泵的排水时,有考虑喷淋的情况。何况,如果上普通设施,请问,按照规范,如果地下室着火了,要灭火了,把非消防电源关了———也就是把这些泵都停电。那怎么来排喷淋的水?
回复
6楼
同意按实际情况考虑,重要场所内的按消费负荷,一般场所可按普通设备。
回复
7楼
同意,基本上如此
回复
8楼
分情况而定,重要场所如水泵房,消防电梯井道内等,为消防用电设备。其他场所可视为普通设备。
同意此观点,不能一概而论
回复
9楼
防电梯井道排污泵以前一直按消防设备做,但规范都没明确。
新民规把他归于了消防设备。
回复
10楼
我觉得水泵房,消防电梯,变电所及发电机房的都要按消防的做,这些场所的设备都是消防设备,如果火灾时进水了估计发电机什么的也发不了电了!!
回复
11楼
消防电梯 消防水泵房的那些是,其他的都不是。
回复