有4台75KW的水泵,因工序的需要,两台需同时启动,对供电电压造成影响,部分用电设备会出现误动作,在不改变工序要求的情况下,请大家给我出出招,不胜感激!!!!!!
有4台75KW的水泵,因工序的需要,两台需同时启动,对供电电压造成影响,部分用电设备会出现误动作,在不改变工序要求的情况下,请大家给我出出招,不胜感激!!!!!!
12楼
为什么要同时起,一台接一台也可以呀,如果一定要同时起加2台软起就可以了
可以联系我13006367908王。
回复
13楼
加两台软启动的效果也不是很好吧,最好还是两台变频器效果会好一点的,如果是国产的软启动,启动电流也会超过变频的启动电流
回复
14楼
我也遇到了同样的问题,我加得是两台施耐德的软启动器
回复
15楼
可以考虑加软启动器13871105679(刘)非诚勿扰,如果你变压器的容量不是太大,线路又太远,那只有加软启动器或变频器
回复
16楼
星三角降压启动啊!!
回复
17楼
软启动,变频启动都可以吧
回复
18楼
变频启动吧.星/三角启动接触器的触头不耐用.日后的维修成本高,对系统的稳定运行也有一定的影响.
回复
19楼
先看变压器容量够不够,用软启动可以了。
回复
20楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
21楼
两台应该有先后顺序吧,如果同时启动必须家变频器或者是软启动。