75KW水泵启动问题
zhugegui
zhugegui Lv.2
2009年05月29日 14:33:43
只看楼主

有4台75KW的水泵,因工序的需要,两台需同时启动,对供电电压造成影响,部分用电设备会出现误动作,在不改变工序要求的情况下,请大家给我出出招,不胜感激!!!!!!

有4台75KW的水泵,因工序的需要,两台需同时启动,对供电电压造成影响,部分用电设备会出现误动作,在不改变工序要求的情况下,请大家给我出出招,不胜感激!!!!!!
免费打赏
tklong715
2009年06月11日 22:53:38
22楼
会影响其他设备的正常工作,可以肯定变压器的容量不是足够大,所以只有加变频器或软启动器。
回复
nswz
2009年06月13日 23:30:06
23楼
变压器容量,电缆载流量够不够,用软启动可以了。
回复
wangliming812
2009年06月14日 09:24:40
24楼
加装变频器:victory: ::victory:
回复
zhangming197442
2009年07月01日 12:32:41
25楼
两台应该有先后顺序.加变频器或软启动器,才会降低对电网的影想. 
回复
fantasyboy1020
2009年09月17日 16:19:33
26楼
个人认为加变频或软启。虽然性价比高,但是影响小,运行可靠,维修方便。
回复
qixidong
2009年09月25日 10:33:31
27楼
嘿嘿,你这明显是拆东墙补西墙嘛,只有加软启动器了,基本没得其它办法。
回复
liqing126
2009年10月21日 19:07:12
28楼
75KW最好用软启动器启动,变频器造价太高了,软启动器在水泵停车时还可以消除水锤效应,星角不行
回复
sertise
2009年10月22日 17:00:58
29楼
可能是变压器的容量问题,估计他75KW已经自带了软起或变频.我想也不会有人会那么勇敢,直接启动75KW的泵
回复
xpmhs
2009年11月24日 21:59:08
30楼
其他是什么负荷啊?若是照明等小功率负载,不妨加个UPS更省事!
回复
红苹果
2009年11月30日 15:37:49
31楼
楼上说的都不错啊。。
是否已采用变频或者软启动(应该没有),不然还真不大好弄。如果没有,有钱建议变频启动,没钱
建议软启动。
回复

相关推荐

APP内打开