有4台75KW的水泵,因工序的需要,两台需同时启动,对供电电压造成影响,部分用电设备会出现误动作,在不改变工序要求的情况下,请大家给我出出招,不胜感激!!!!!!
有4台75KW的水泵,因工序的需要,两台需同时启动,对供电电压造成影响,部分用电设备会出现误动作,在不改变工序要求的情况下,请大家给我出出招,不胜感激!!!!!!
2楼
加装变频器或软启动器
回复
3楼
部分设备换永磁接触器,加长低电压保护动作时间
回复
4楼
加电容补偿。凑字。。
回复
5楼
你最好看看你的变压器多大的,还有电缆这些。75KW他可能已经加里变频或软起了
回复
6楼
重点检查、核算变压器容量相对总用电负荷是否过小,也核对一下电缆载流量。看是否满足因工序的需要,两台可同时启动。
回复
7楼
先确认是否两台需同时启动,一台接着一台行不行?若直要同时启,算下系统的容量够不够。一般允许全压起动的电机的最大功率为0。02-0。03的配电网络在连接处的三相短路容量。常用的方法有软起和星三角。
回复
8楼
:victory: :victory: :victory:
回复
9楼
最好知道启动方式,降压启动也有冲击的,尽量改软启动器或变频
回复
10楼
支持用软启动,电动太大了,星三角还是有不小的影响的
回复
11楼
为什么要同时起,一个水泵,一个接一个有何不可,真学习了。