水池满了,水泵电机还在运行
jianghe1508
2005年04月29日 11:30:20
只看楼主

如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。

如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?
注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。
f4c681dd29fc29c183b8.rar
47.4 KB
立即下载
免费打赏
mld888
2005年05月03日 21:34:17
12楼
我用CAD2004可以打开啊...
回复
jianghe1508
2005年05月04日 08:22:06
13楼
不知道各位有没有注意到,我在文字中特别注明:施工人员把380V中间继电器KA改为220V接触器代替使用。
回复
13854417091
2005年05月04日 12:55:58
14楼
如果把380V中间继电器KA改为220V接触器,就是把控制回路电压分成两部分,会产生寄生回路使1KM,2KM不能释放,我看把中间换回原来的(JTX-3C/380V)就OK了。