如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。
如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?
注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。
2楼
二次回路引用国家标准图籍,不会出错的。
回复
3楼
老兄,你用的CAD是什么版本啊!我用2002的打不开,相信很多设计院还是用的R14版本的。
回复
4楼
我用的是2004版的
回复
5楼
是你电路设计的有问题,应该在线号107和1KM之间再串一个KA 的常开接点,要不它让1KM带电,使电机继续正常运转。
回复
6楼
兄台没有看清楚,你说的那一环节是手动档,要是加KA的常开点,它就不能正常工作了。
回复
7楼
2004打不开啊~~
回复
8楼
检查一下从液位器引回的控制线是否有接错了...
回复
9楼
液位传感器引回来的线路也没有接错,这点是可以肯定的。
回复
10楼
那就剩下一个故障点,那就是KA那个接点出了问题。
回复
11楼
不明白,为何2004打不开
回复