水池满了,水泵电机还在运行
jianghe1508
2005年04月29日 11:30:20
只看楼主

如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。

如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?
注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。
f4c681dd29fc29c183b8.rar
47.4 KB
立即下载
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月29日 11:34:26
2楼
二次回路引用国家标准图籍,不会出错的。
回复
byecar
2005年04月29日 11:37:30
3楼
老兄,你用的CAD是什么版本啊!我用2002的打不开,相信很多设计院还是用的R14版本的。
回复
jianghe1508
2005年04月29日 13:34:37
4楼
我用的是2004版的
回复
bylanhang
2005年04月29日 14:40:16
5楼
是你电路设计的有问题,应该在线号107和1KM之间再串一个KA 的常开接点,要不它让1KM带电,使电机继续正常运转。
回复
jianghe1508
2005年04月29日 15:48:45
6楼

兄台没有看清楚,你说的那一环节是手动档,要是加KA的常开点,它就不能正常工作了。
回复
mhqychen
2005年04月29日 17:53:48
7楼
2004打不开啊~~
回复
zn28
2005年04月29日 23:06:38
8楼
检查一下从液位器引回的控制线是否有接错了...
回复
jianghe1508
2005年04月30日 07:27:46
9楼

液位传感器引回来的线路也没有接错,这点是可以肯定的。
回复
bylanhang
2005年04月30日 10:52:01
10楼
那就剩下一个故障点,那就是KA那个接点出了问题。
回复
raylee304
2005年04月30日 13:36:37
11楼
不明白,为何2004打不开
回复

相关推荐

APP内打开