请教各位前辈,关于屋顶试验消火栓的问题?
july0520
july0520 Lv.2
2005年04月28日 11:17:35
只看楼主

消火栓系统中是否要保证屋顶试验消火栓7m或10m、13m 的充实水柱?

消火栓系统中是否要保证屋顶试验消火栓7m或10m、13m 的充实水柱?
免费打赏
yjw
2005年04月28日 12:08:01
2楼
是的,应该保证
回复
july0520
2005年04月30日 11:30:07
3楼
那么就是说最不利点就是试验消火栓了吗?
你们那里市政提供的压力为多少?一般多层建筑的消火栓系统是否需要增压?
回复
neardespring
2005年04月30日 12:33:55
4楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=85714&boardID=90请看此帖
回复
zhongyimei
2005年04月30日 13:01:31
5楼
我们一般市政压力0.25MPa左右,压力不够应该有增压设备的!
对了,请教一下,屋顶消防水箱出水管距屋面试验消火栓的出口要保证7M吗?
回复

相关推荐

APP内打开