探讨多机头机组部分负荷时的效率问题
waaaasai
waaaasai Lv.2
2009年03月11日 13:19:08
来自于制冷技术
只看楼主

一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?

一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档
问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?
两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?
假设,有一个单机头680kw地源热泵机组,蒸发器和冷凝器的换热面积正好跟前面这台四机头的四个冷凝器 四个蒸发器面积之和相等,那么,这个单机头的机组制冷制热效率、cop、耗电功率跟前面那个四机头机组有差别吗,哪一个更高?
现在一种的说法是,对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的,期待权威的说法。也欢迎大家展开讨论。
谢谢!!

[ 本帖最后由 waaaasai 于 2009-3-11 16:01 编辑 ]
免费打赏
waaaasai
2009年03月27日 12:43:49
12楼
相信我这些问题也是很多暖通人士关心的问题,希望得到高手解答,谢谢!
回复
waaaasai
2009年04月01日 13:00:24
13楼
版主不要嫌烦,急等答案。
回复
traneebs
2009年04月01日 17:41:33
14楼
很简单的问题也搞那么复杂
1:运行几个机头,效率才是最高?
回答:那当然得看什么负何下了
2:煤与电的经济性?
回答:那还用说,当然是热泵机组经济,省钱啊。
回复
waaaasai
2009年04月01日 22:01:05
15楼
多谢楼上解答!

很简单的问题也搞那么复杂
1:运行几个机头,效率才是最高?
回答:那当然得看什么负何下了
------------------------
这个我已经说的很清楚了:“两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?”,如果一定要说什么负荷下,那就是需求负荷是一样的情况下。

2:煤与电的经济性?
回答:那还用说,当然是热泵机组经济,省钱啊。
---------------------------
但是我看到过两种完全不同的结论,而且都是很肯定的语气,都貌似有道理,也许是算法不同吧。很明显,这个问题一定要有前提,就是电价和煤价还有锅炉的热效率等参数都要确定,而这些东西各地是有可能差距很大的。希望看到高手完整的计算过程。

再次感谢楼上热心人!
回复
waaaasai
2009年04月12日 23:33:40
16楼
再来看看,还是没人 唉~~~~~~~
回复
waaaasai
2009年04月22日 10:18:55
17楼
:time:
慢慢等。。。
回复
waaaasai
2009年04月29日 22:41:00
18楼
谁来帮帮我啊...............
回复

相关推荐