一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?
一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档
问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?
两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?
假设,有一个单机头680kw地源热泵机组,蒸发器和冷凝器的换热面积正好跟前面这台四机头的四个冷凝器 四个蒸发器面积之和相等,那么,这个单机头的机组制冷制热效率、cop、耗电功率跟前面那个四机头机组有差别吗,哪一个更高?
现在一种的说法是,对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的,期待权威的说法。也欢迎大家展开讨论。
谢谢!!
[
本帖最后由 waaaasai 于 2009-3-11 16:01 编辑 ]
2楼
这个问题困扰我好久了,希望版主置顶,等待高人解答,谢谢!
回复
3楼
1、至于你说的能量调节装置是否无级式的,可以在任意位置工作,我无从考证,我所接触的是油压式能量调节阀(油分配阀),有四档(25%、50%、75%、100%)、三档(33%、66%、100%)、二档(50%、100%)之分。不能任意调节。
2、对于使用一台与使用四台同功率的制冷机,效率哪个高?耗电哪个大?如果系统工况一样,尽管1台和4台的功率相等,使用一台肯定要比使用四台效率高,更具有经济性。因为每台机组的实际效率都只能在80%左右,电机功率配备都大于最大负荷工况,都有一定的余量,无功电流大。再由于操作调节的关系,工艺安装等因素,使用单台肯定要比四台好。
回复
4楼
谢谢荣昌老师!
压缩比是指比容压缩倍数 还是压强压缩后的倍数?
cop eer的差别 网上看到两种完全不同的说法,到底哪一个对呢?
我印象中螺杆机组的能量调节都是滑阀控制,10%~100%的无级调节,有档的调节确实没见过,请老师多解释。
如果是二档(50%、100%)之分,因为都不在最高效率的70%~80%,那么50% 100%哪一个cop更高呢?
对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的, 这种说法如果对,那么理论依据是什么,有详细的推导步骤吗?
再次感谢!
回复
5楼
一台与两台
您觉得哪样好········
个人意见:两台更加安全,虽然是两用,但是在一定程度上起到一用一备的作用
还有使用两台EER更高···········
回复
6楼
压缩比是指比容压缩倍数 还是压强压缩后的倍数?
大部分人都说是压强的倍数。如果是这样,我们单位的地源热泵平常的吸气压力是2.5bar左右,排气压力是15 ~16bar左右,计算下来,不就到了6了吗,太高了吧?因为我听说最经济合理的压缩比是3,不知这个说法对不对,如果对的话,是如何推导出来的?
回复
7楼
我还有个问题:
在电价0.5元,煤是600元每吨,水源出水冬季稳定在14摄氏度,空调供水温度在46摄氏度,采暖锅炉的热效率是70%的前提下,
水地源热泵的运行成本,或者说经济性,比起采暖锅炉来说,是高还是低呢?
不考虑对环境的影响和排污费用。人员工资成本影响不大,也不考虑。
希望高人解答!谢谢!!
回复
8楼
为什么没人理我????
是问得太难了还是太简单了???
回复
9楼
不是太难,也不是太简单,就是不知道怎么回答···········
回复
10楼
谢谢楼上提贴!
BTW,本人qq244908928
回复
11楼
一个小问题:中国目前有多少地方实行了峰谷分时电价,电价高低的倍数有多少?
回复