变压器是10/0.4KV 1600KVA 那么低压进线柜中的框架断路器应如何选容量和分断能力??

变压器是10/0.4KV 1600KVA 那么低压进线柜中的框架断路器应如何选容量和分断能力??
免费打赏
成长1998
2020年11月11日 08:52:56
12楼

简化算法1600/1.732/0.4/短路阻抗电压,得出来的值是对应的短路电流。。。峰值的话还要乘以系数

cof1601336378196:您好 请问一下已知短路电流  峰值要乘以的系数是多少啊

回复
wx_1576996934648
2021年12月24日 16:37:40
13楼

1600KVA变压器额定低压电流为2309A ,短路电流51KA,实际使用过电流系数安0.8  开关电流应选用3000A   开关壳架选用3200A  分段能力选用65KA