变压器是10/0.4KV 1600KVA 那么低压进线柜中的框架断路器应如何选容量和分断能力??
变压器是10/0.4KV 1600KVA 那么低压进线柜中的框架断路器应如何选容量和分断能力??
2楼
1600KVA变压器的额定电流是3030A,断路器容量就需要3200A一档了。
分断能力是这开关下可能发生的最大短路电流小于开关的极限分断能力就可以了。这与系统阻抗有关,需要从高压侧计算过来。
回复
3楼
一般用3200A的框架开关就好了,分断能力用65KA够了
回复
4楼
怎么算啊
回复
5楼
haomao6538 发表于 2009-2-15 20:38 怎么算啊学习一下,问题解决了吗,同求?
回复
6楼
学习一下,问题解决了吗
回复
7楼
我也不知道3000怎么算的 ,我怎么算的是2300 多 1600÷1.73÷0.4
回复
8楼
ccc___ 发表于 2009-2-9 17:21 1600KVA变压器的额定电流是3030A,断路器容量就需要3200A一档了。分断能力是这开关下可能发生的最大短路电 …区管是怎么算的?我算了都是2500多A
回复
9楼
并不知道有没有确切的计算公式和分段能力选择表,,新手等待学习
回复
10楼
ccc___ 发表于 2009-2-9 17:21 1600KVA变压器的额定电流是3030A,断路器容量就需要3200A一档了。分断能力是这开关下可能发生的最大短路电 …低压进线电流2309A吧
回复
11楼
顶起来顶起来
回复