低压进线柜中的框架断路器应如何选容量和分断能力??
haomao6538
haomao6538 Lv.4
2009年02月09日 16:56:42
来自于断路器
只看楼主

变压器是10/0.4KV 1600KVA 那么低压进线柜中的框架断路器应如何选容量和分断能力??

变压器是10/0.4KV 1600KVA 那么低压进线柜中的框架断路器应如何选容量和分断能力??
lingxuct
2009年02月09日 17:21:59
2楼
1600KVA变压器的额定电流是3030A,断路器容量就需要3200A一档了。
分断能力是这开关下可能发生的最大短路电流小于开关的极限分断能力就可以了。这与系统阻抗有关,需要从高压侧计算过来。
回复
zzd82
2009年02月09日 17:50:44
3楼
一般用3200A的框架开关就好了,分断能力用65KA够了
回复
haomao6538
2009年02月15日 20:38:09
4楼

怎么算啊
回复
我是农场主
2016年04月24日 16:57:16
5楼
haomao6538 发表于 2009-2-15 20:38 怎么算啊学习一下,问题解决了吗,同求?
回复
我是农场主
2016年04月24日 16:57:43
6楼
学习一下,问题解决了吗
回复
co1441289012703
2016年04月30日 22:51:46
7楼
我也不知道3000怎么算的 ,我怎么算的是2300 多 1600÷1.73÷0.4
回复
电气书生
2017年04月09日 22:38:16
8楼
ccc___ 发表于 2009-2-9 17:21 1600KVA变压器的额定电流是3030A,断路器容量就需要3200A一档了。分断能力是这开关下可能发生的最大短路电 …区管是怎么算的?我算了都是2500多A
回复
yusuan00
2017年05月03日 10:10:29
9楼
并不知道有没有确切的计算公式和分段能力选择表,,新手等待学习
回复
abaozi
2017年07月16日 11:18:44
10楼
ccc___ 发表于 2009-2-9 17:21 1600KVA变压器的额定电流是3030A,断路器容量就需要3200A一档了。分断能力是这开关下可能发生的最大短路电 …低压进线电流2309A吧
回复
abaozi
2017年07月16日 11:20:04
11楼
顶起来顶起来
回复

相关推荐

APP内打开