高层地下室集水坑的潜水泵电源应采用消防电源吗?
zhengjs
zhengjs Lv.2
2008年11月19日 12:17:26
只看楼主

高层地下室集水坑的潜水泵电源应采用消防电源吗?我目前设计一个较大的高层地下室汽车库,除消防电梯集水坑外,还要很多排水沟的集水坑。除消防电梯集水坑的潜水泵外,在其余集水坑的潜水泵电源都应采用消防电源吗?应向电气专业提点什么要求?请同行指教。

高层地下室集水坑的潜水泵电源应采用消防电源吗?
我目前设计一个较大的高层地下室汽车库,除消防电梯集水坑外,还要很多排水沟的集水坑。除消防电梯集水坑的潜水泵外,在其余集水坑的潜水泵电源都应采用消防电源吗?应向电气专业提点什么要求?请同行指教。
免费打赏
lk-163
2008年11月21日 10:54:32
2楼
这个应该由电气专业去确定,一般来说除消防电梯集水坑的潜水泵外其他的可以用普通电源。
回复
zhengjs
2008年12月09日 12:23:02
3楼
在救火时,除消防电梯集水坑的潜水泵使用外,其他集水坑的潜水泵也要使用呀!
回复
hhh01234567
2009年05月16日 15:11:43
4楼
柴油发电机房的排水坑应该采用消防电源
回复
yinhuixiayan2004
2009年05月17日 22:51:01
5楼
消防电梯排污泵 、排污泵都应采用双电源,但没有必要采用末端切换。
回复
waj
2009年05月18日 11:37:37
6楼
消防电梯集水坑的潜水泵和消防泵房内集水坑的潜水泵用消防电源,其他的可以用普通电源。
回复
yeleixiaor
2009年05月18日 21:42:57
7楼
学习了,不过好像这是电气专业的事情吧,与水专业没多大关系
回复