防烟楼梯间送风口需要控制吗?
guan_gg
guan_gg Lv.2
2005年03月22日 16:47:25
来自于防雷减灾
只看楼主

防烟楼梯间送风口需要控制模块吗?如何控制?

防烟楼梯间送风口需要控制模块吗?如何控制?
免费打赏
kkllfgl
2005年03月22日 20:02:11
2楼
防烟楼梯间加压送风口应该采用消防控制模块控制。
控制模块接在总线上,与加压送风机连锁。
回复
guan_gg
2005年03月23日 09:39:57
3楼
楼梯间上下是连通的.火灾时,只要风机起动,整个楼梯间应该都是正压的,不应该控制几层的风口吧.
回复
chxhui
2005年03月23日 16:30:43
4楼

现在的设计都是这样,一般控制上下两层。
回复
kkllfgl
2005年03月23日 21:32:14
5楼
防烟楼梯间送风口是由通风专业设置的,是否需要消防联动也是通风专业提供的。
回复
shoo8183
2005年03月23日 21:45:09
6楼

同意楼上所说的
回复
zn28
2005年03月25日 17:09:07
7楼


严重同意!
有些口子是常态的,无需联动,(可只接信号)
具体要求由通风专业根据其系统形式功能来提供.
回复
lqh650114
2006年06月28日 22:33:27
8楼
我认为,只要能实现和满足规定的正压值,防烟楼梯间送风口控制与否无所谓。有些设计是画蛇添足,浪费钱财。
回复
crazyboy
2006年06月29日 08:46:21
9楼
常闭的消防时须打开就要控制,常开的就不需要控制了
回复
ahuanghai
2006年06月29日 14:20:38
10楼
防烟楼梯间常闭的送风口应该采用消防控制模块控制。 由消防控制室控制。