2楼
防烟楼梯间加压送风口应该采用消防控制模块控制。
控制模块接在总线上,与加压送风机连锁。
回复
3楼
楼梯间上下是连通的.火灾时,只要风机起动,整个楼梯间应该都是正压的,不应该控制几层的风口吧.
回复
4楼
现在的设计都是这样,一般控制上下两层。
回复
5楼
防烟楼梯间送风口是由通风专业设置的,是否需要消防联动也是通风专业提供的。
回复
6楼
同意楼上所说的
回复
7楼
严重同意!
有些口子是常态的,无需联动,(可只接信号)
具体要求由通风专业根据其系统形式功能来提供.
回复
8楼
我认为,只要能实现和满足规定的正压值,防烟楼梯间送风口控制与否无所谓。有些设计是画蛇添足,浪费钱财。
回复
9楼
常闭的消防时须打开就要控制,常开的就不需要控制了
回复
10楼
防烟楼梯间常闭的送风口应该采用消防控制模块控制。 由消防控制室控制。
回复