一个职工食堂,其中厨房面积约70平米,我选了60W防水吸顶灯,为达到照度标准100lx,算了下要50多盏灯,布上去的话不成满天繁星了?现在真不知道用什么灯了,请教各位

一个职工食堂,其中厨房面积约70平米,我选了60W防水吸顶灯,为达到照度标准100lx,算了下要50多盏灯,布上去的话不成满天繁星了?现在真不知道用什么灯了,请教各位
免费打赏
盗亦有道
2005年03月18日 17:22:28
2楼
没想过 用日光灯吗?
回复
大鼻山
2005年03月18日 21:54:28
3楼
60W白炽灯吗?不可以的。其他场所也尽量避免使用白炽灯

改为荧光灯吧
回复
qhdhdx
2005年03月18日 21:58:53
4楼
最好用100W白炽灯或节能灯.灯具用罩灯.防水防尘灯具
或用IP值65的罩式荧光灯
照度标准不够可以调光源的功率。
回复
qhdhdx
2005年03月18日 22:04:19
5楼

厨房内用防水防尘灯具是关键。
但光源可以选节能灯或白炽灯,从节能考虑用节能灯好些。
有些地方需要调光就不能用节能灯光源了。
我说的对吧?前辈。
回复
大鼻山
2005年03月18日 22:30:29
6楼
根据最新照明规范,除非迫不得已,白炽灯不宜选用。

厨房荧光灯用IP65太夸张了
回复
晓荷
2005年03月18日 22:49:03
7楼
用85W的防水防尘的节能灯不行吗?
回复
zzwyy
2005年03月19日 11:52:53
8楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : x
项 目 : y
计算地点 : z

场所类别 : 商业照明-一般照明-饮食建筑-厨房

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《商店建筑设计规范》JGJ48-88
3 : 《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000
4 : 《饮食建筑设计规范》JGJ64-89

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
2 : 《现代建筑电气设计技术文集》全国建筑电气情报网
3 : 《现代建筑照明设计手册》 戴瑜兴
4 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
5 : 《21世纪建筑电气设计手册》朱林根

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 200; CIE : -; 计算取值 = 200.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 台面; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.60
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : : -
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : <3300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : : -
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IPX4
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:GB50034-2004:-
特殊要求 GB50034-2004 : -

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=10.00(m) ; 宽=7.00(m) ; 面积=70.00(平方米) ; 高=3.5(m) ; 灯具安装高度=3.5(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=70.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
   顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 70.0平方米
二: 室空间: 总面积=93.50; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 93.5平方米
三: 地空间: 总面积=95.50; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 25.5平方米
   地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 70.0平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-GF11 0.7713 13.68 16 1 200.00

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-GF11; 名称: 暖白三基色节能乳白罩防水防尘支架
性质: 线光源 分类: B3 理论曲线: B 光通量(lm): 3350 效率: 0.66
使用的光源: 暖白三基色荧光灯 功率: 36 色温(K): 3000 显色指数: 85
镇流器: 节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP65 遮光角(度): 0.00 距高比A: 1.23 距高比B: 1.57
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.19 总功率(W): 41.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(m): 1280 宽(m): 100 高(m): 90 重量(kg): 2.40
发光面积(平方米): A1=0.1280 A2=0.0512 A3=0.0040


回复
zzwyy
2005年03月19日 11:53:16
9楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-GF11 1.25 0.88 3.50 0.00 0.00
2 1-2 WYY-GF11 3.75 0.88 3.50 0.00 0.00
3 1-3 WYY-GF11 6.25 0.88 3.50 0.00 0.00
4 1-4 WYY-GF11 8.75 0.88 3.50 0.00 0.00
5 1-5 WYY-GF11 1.25 2.63 3.50 0.00 0.00
6 1-6 WYY-GF11 3.75 2.63 3.50 0.00 0.00
7 1-7 WYY-GF11 6.25 2.63 3.50 0.00 0.00
8 1-8 WYY-GF11 8.75 2.63 3.50 0.00 0.00
9 1-9 WYY-GF11 1.25 4.38 3.50 0.00 0.00
10 1-10 WYY-GF11 3.75 4.38 3.50 0.00 0.00
11 1-11 WYY-GF11 6.25 4.38 3.50 0.00 0.00
12 1-12 WYY-GF11 8.75 4.38 3.50 0.00 0.00
13 1-13 WYY-GF11 1.25 6.13 3.50 0.00 0.00
14 1-14 WYY-GF11 3.75 6.13 3.50 0.00 0.00
15 1-15 WYY-GF11 6.25 6.13 3.50 0.00 0.00
16 1-16 WYY-GF11 8.75 6.13 3.50 0.00 0.00

--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 1.25 0.88 0.75 176
2 3.75 0.88 0.75 196
3 6.25 0.88 0.75 196
4 8.75 0.88 0.75 176
5 1.25 2.63 0.75 196
6 3.75 2.63 0.75 220
7 6.25 2.63 0.75 220
8 8.75 2.63 0.75 196
9 1.25 4.38 0.75 196
10 3.75 4.38 0.75 220
11 6.25 4.38 0.75 220
12 8.75 4.38 0.75 196
13 1.25 6.13 0.75 176
14 3.75 6.13 0.75 196
15 6.25 6.13 0.75 196
16 8.75 6.13 0.75 176

---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 16
最小照度值 = 176(lx)
最大照度值 = 220(lx)
平均照度值 = 197(lx) (在200±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 0.89 (≥0.70满足规范要求)

回复
大鼻山
2005年03月19日 12:26:05
10楼


防水防尘确实是关键;但是IP65等级意味着什么呢?——6是最高等级的防固体异物进入(完全防范灰尘进入);而5的等级也不低(防喷水,即防止任何方向的喷水无有害影响)

IP65用于厨房,显然属于高射炮打蚊子
回复
zzwyy
2005年03月19日 12:32:28
11楼
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IPX4