各位大侠:偶发现在6KV、10KV的配电中都是既有PT柜又有计量柜,作用是不是重复了,在PT柜上不是也能计量吗?这两个柜子到底是起什么作用的,请给个详细的答案,小女子在这有礼了!:call:
各位大侠:
偶发现在6KV、10KV的配电中都是既有PT柜又有计量柜,作用是不是重复了,在PT柜上不是也能计量吗?这两个柜子到底是起什么作用的,请给个详细的答案,小女子在这有礼了!:call:
2楼
其实作用是一样,但计量回路要求加铅封,所以一般电业部门要求计量专用柜体.
回复
3楼
PT柜,一般10KV是进线PT柜,其中的 PT是测量相电压或线电压用的,也可以提供AC220V电压(其中增加中间变压器110/220V)。而计量柜中的PT是供电局提供(计量科做实验),计量精度等级是0.2级。而进线PT柜中的 PT精度等级一般不 需要。0.5级就 足矣。:kiss:
回复
4楼
还有就是进线装PT可以显示进线是否有电?可以从电压表上显示。
回复
5楼
还有是多余的,带点显示器不多带嘛。:loveliness: :lol
回复
6楼
我以前以为电压互感器没有像电流互感器那样 几种精度做在一起的,但最近有个消弧柜,我看到有这样的PT,0.2/0.5/6P,所以光从精度上来讲PT柜和JL柜分开还是不够准确的。
[
本帖最后由 wanghua891 于 2008-9-17 08:48 编辑 ]
回复
7楼
汗,楼主一个帖子重复发,我打沉一个:Q
回复
8楼
:victory: :call: :victory:
PT和计量严格来说是分开的,中压还不太明显!
到110~550KV的高压柜就很明显了!
我想反问你PT和JL分开的话增强了抗干扰能力吗?
还有的设备是测量系统全面一个柜根本就装不下!
QQ;276176178
回复
9楼
设计需要啊..............
回复
10楼
第一:进线若带PT主要是兼顾计量用.可以节省一个计量柜.
第二:若有专用计量柜,进线带PT兼顾测量外.最重要的是提供二次操作电源.
具体都看用户有什么要求了.
回复
11楼
补充一点:PT柜和计量柜内的电压互感器作用不一样,一般PT柜内电压互感器主要用于母线电压监测,及接地监测,一般采用三圈。
回复