各位大侠:偶发现在6KV、10KV的配电中都是既有PT柜又有计量柜,作用是不是重复了,在PT柜上不是也能计量吗?这两个柜子到底是起什么作用的,请给个详细的答案,小女子在这有礼了!:call:

各位大侠:
偶发现在6KV、10KV的配电中都是既有PT柜又有计量柜,作用是不是重复了,在PT柜上不是也能计量吗?这两个柜子到底是起什么作用的,请给个详细的答案,小女子在这有礼了!:call:
免费打赏
whb9501
2008年09月27日 14:55:27
12楼
PT 是电压互感器柜,主要是提供三相电压,也有的有AC220V的电压,或带开口三角做保护用,精度低,而计量用PT精度高,有的是电业局 专用
回复
hwc_wy
2008年09月27日 14:56:05
13楼

计量有自己单独的要求,包括准确级别,消耗和安装要求等,有些地方对力量的系统位置也有严格要求
回复
usherxy
2012年07月21日 10:25:16
14楼
个人赶脚计量柜内的PT是计量用的 这个是要打铅封给供电局看的

而PT柜里的PT是用来检测母线电压从而达到母线保护的目的 用途不同

小白学浅 欢迎大大们拍砖~~~
回复
hhq-ldw