完全无梁的地下车库,设上喷还是下喷,理由呢?
hhhuanghu@co163
2008年08月28日 11:28:58
只看楼主

完全无梁的地下车库,设上喷还是下喷,理由呢?急急急

完全无梁的地下车库,设上喷还是下喷,理由呢?急急急
免费打赏
hxhlyh
2008年08月29日 17:43:58
12楼
干管若DN150,支管DN50-DN25,好像没必要将支管弯来弯去吧,上尉长官!:)
回复
asvfan
2008年08月31日 13:54:34
13楼


上喷可以,下喷也可以啊,超出距离范围就加集热盘.
回复
马由
2008年08月31日 21:20:25
14楼
一般还是做上喷,毕竟即使无梁,板下悬吊的也不仅仅是喷淋管而已。
回复
hyw119
2008年09月01日 14:39:22
15楼
上喷下喷都可以啊
回复
zhangping_ln01
2008年09月01日 19:43:47
16楼
应采用直立型喷头,喷头向上安装,并保证喷头溅水盘与顶板的距离在75~150mm之间
回复
sdmzq
2008年09月02日 13:33:53
17楼
本帖最后由 sdmzq 于 2013-10-6 17:04 编辑

上喷 .......
回复
mymyy
2008年09月02日 22:37:36
18楼
上喷下喷都可以。.尽量与其它工种配合(特别是通风管道),节约空间。
回复
bx-zxl
2008年09月09日 23:08:58
19楼
如果采用下喷,喷头设在哪?风管上?风管遮挡又该如何?喷头设在风管下?那么风管以上怎么办?如军士长所说“完全无梁的地下车库,肯定不会吊顶,喷头也不可能埋设在楼板内,所以不可能采用吊顶型喷头。”
回复
hxhlyh
2008年09月09日 23:30:26
20楼
风管上?风管遮挡又该如何?喷头设在风管下?那么风管以上怎么办?
规范另有规定,没什么问题!
回复
isky
2008年09月10日 11:11:55
21楼
但是还可以这么安装。。。主管 侧向引出DN25支管。。在贴顶做一个下喷。。。这个估计10cm之内都做的下来
回复

相关推荐