俺见过一个极品车库
把伸上去的支管在板下4公分左右故意拐个180度
做成下喷。。。。。。。。
回复
405799493
2008年09月10日 21:28:19
23楼
有没有梁有关系嘛? 一般地下室和车库都是上喷的。。
没梁车库怎么建起来? 上边是绿地嘛?
回复
dxm20092009
2008年09月10日 21:47:13
24楼
按规范自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001之7.1.3条规定喷头溅水盘与顶板的距离75~150mm之间
回复
ggggbao
2008年09月11日 10:50:42
25楼
完全无梁的地下车库,肯定不会吊顶,喷头也不可能埋设在楼板内,所以不可能采用吊顶型喷头。
回复
dlt635745
2008年09月11日 10:56:45
26楼
上下喷都可以的,可能上喷造价要省一点吧,因为如果是下喷的话就要加集热罩了
回复
pbggshi
2008年09月12日 11:25:32
27楼
上喷,你自己到图上画画大样就知道了
回复
我是根根
2008年09月12日 17:11:36
28楼

确实,但是问题是:没梁的顶板,如果尽高安装的话,最大的配水管决定了最小的配水管的管中心线位置呀。
回复
我是根根
2008年09月12日 17:13:22
29楼

喷头离地的距离很大的时候才要加集热罩吧?
回复
我是根根
2008年09月12日 17:15:07
30楼
续29#楼,好象再高就要做水炮了。
回复
lixiaohan306458
2008年09月12日 17:28:53
31楼
肯定是上喷,又不吊顶!既是有梁,也是上喷,只在通风大截面管道下设下喷。