完全无梁的地下车库,设上喷还是下喷,理由呢?
hhhuanghu@co163
2008年08月28日 11:28:58
只看楼主

完全无梁的地下车库,设上喷还是下喷,理由呢?急急急

完全无梁的地下车库,设上喷还是下喷,理由呢?急急急
免费打赏
hxhlyh
2008年08月28日 12:25:53
2楼
1。喷头的构造:一般喷头溅水盘至于螺纹口高度为70mm.
回复
hxhlyh
2008年08月28日 12:27:43
3楼
2。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001之7.1.3条规定喷头溅水盘与顶板的距离75~150mm之间。
回复
hxhlyh
2008年08月28日 12:29:19
4楼
3。完全无梁的地下车库,肯定不会吊顶,喷头也不可能埋设在楼板内,所以不可能采用吊顶型喷头。
回复
hxhlyh
2008年08月28日 12:34:11
5楼
4。现若采用下垂型喷头,喷头向下安装:假如配水管管径100mm,管中心距离顶板底150mm(该管贴顶安装不可能,没办法安装),再装下喷的喷头,则喷头溅水盘与顶板的距离约为150+70=220mm,已超出75~150mm范围。结论喷头向下安装方案不可行。
回复
hxhlyh
2008年08月28日 12:35:20
6楼
5。因此应采用直立型喷头,喷头向上安装,并保证喷头溅水盘与顶板的距离在75~150mm之间。

有空的话顶顶我在本版的置顶主题帖,谢谢!
回复
智慧鑫鑫
2008年08月28日 13:28:57
7楼
3。完全无梁的地下车库,肯定不会吊顶,喷头也不可能埋设在楼板内,所以不可能采用吊顶型喷头。
回复
zhouxu360
2008年08月28日 14:06:21
8楼
顶,军士长的分析......
回复
korterry
2008年08月28日 15:06:26
9楼
上喷,地下车库一般都不会做吊顶的。设上喷或下喷跟有没有梁没有关系的。:)
回复
ximenpiaoxue1218
2008年08月28日 15:50:27
10楼
强烈支持军士长!!!!!
回复
f_jg2003
2008年08月29日 09:09:32
11楼
带喷头支管不可能是100的,最大也就是DN50,一般做设计带喷头的支管DN40以内完全可以做到。
想做上喷还要把支管从顶棚吊下来吗?
回复

相关推荐

APP内打开