最近做了好几个幼儿园,对于他的二级负荷供电一直感觉到一些疑惑。
wx_1625464081966
2022年03月18日 14:23:06
只看楼主

最新的民规里3.2.11      1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电;     2 当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;

最新的民规里3.2.11

     1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电;

    2 当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;

    3 当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;

    其条文解释里这么写的  从近年来掌握的供配电系统设计反馈情况看,很多项目对二级负荷的供配电系统设计把握得不够准确,很多项目对二级负荷的供电方式等同于一级负荷,部分项目对二级负荷的供电方案达不到二级负荷的供电要求,设计时存在系统设置偏高或偏低的倩况。因此本条对一些比较常见的二级负荷的供电做法作了具体的规定。

    从上面的规范里看现在的二级负荷供电正常情况只能是来自一个城网变电所引来的两个20kV或10kV配出回路,在变电所内做两台变压器供电,那现在像这种独立的幼儿园(基本都需要做厨房和中央空调了),负荷你说大也大,说小也不小,以前都是做箱变的,现在岂不是都得做变电所进两路高压外加两个变压器了?不然像这种幼儿园估计也没法从供电那边申请两个箱变,做一个箱变加柴发按他的条文解释就是把二级负荷的供电方式等同了一级负荷,设计偏高,上次做一个箱变加柴发还被审批那边说了,怎么现在幼儿园都要做柴发了,所以想问问,大家现在像这种规模不大,但是又要二级负荷的项目都是怎么做的?


相关推荐

APP内打开